Page 1 sur 1

mono ou tri ?

Posté : sam. 19 nov. 2011 20:29
par néné
Bonjour,

votre avis pour cette futur installation

9 lignes radiateurs => puissance chauffage = 20kW
2 ballons eau chaude (200l) = 4kW
lave Linge
Lave Vaiselle
table de cuisson
Four
2 VMC
14 lignes PC
9 lignes lumieres
3 lignes volets roulants
1 gestionnaire d energie

est ce que une installation en mono (90A 18kVA) pourrait etre envisageable avec le gestionnaire ?

merci

Re: mono ou tri ?

Posté : sam. 19 nov. 2011 20:44
par fab
Bonjour,

autan vous le dire de suite, sauf branchement existant ancien, il est impossible d'avoir 90A mono ...

Re: mono ou tri ?

Posté : dim. 20 nov. 2011 01:49
par Candela
Bonjour,
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, la puissance de chauffage à considérer est égale aux déperditions plus une marge qui n'a pas forcément besoin d'être importante, et non pas la puissance installée.

Il est peut-être possible d'envisager 15 kVA, voire 12 si vous disposez d'un chauffage d'appoint utilisable les(rares) jours de très grand froid.

Cordialement

Re: mono ou tri ?

Posté : dim. 20 nov. 2011 10:06
par Carminas
Bonjour

De toute façon c'est 12kVA maxi en mono soit environ 14kW.

Les jours de grand froid ou aux passages confort/éco vous allez délester en permanence du seul fait du chauffage.

Sans autre source d'appoint de chauffage, le mono risque d'être juste, sauf si certaine pièces sont peu utilisées et peuvent rester en éco la plupart du temps.

@+

Re: mono ou tri ?

Posté : ven. 25 nov. 2011 19:38
par néné
bonsoir,

je vais partir sans doute sur 3x30A.
pourrais vous soumettre mon tableau ? histoire de voir ce que vous en pensez ...

cordialement