Bonjour,
votre avis pour cette futur installation
9 lignes radiateurs => puissance chauffage = 20kW
2 ballons eau chaude (200l) = 4kW
lave Linge
Lave Vaiselle
table de cuisson
Four
2 VMC
14 lignes PC
9 lignes lumieres
3 lignes volets roulants
1 gestionnaire d energie
est ce que une installation en mono (90A 18kVA) pourrait etre envisageable avec le gestionnaire ?
merci
mono ou tri ?
Re: mono ou tri ?
Bonjour,
autan vous le dire de suite, sauf branchement existant ancien, il est impossible d'avoir 90A mono ...
autan vous le dire de suite, sauf branchement existant ancien, il est impossible d'avoir 90A mono ...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: mono ou tri ?
Bonjour,
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, la puissance de chauffage à considérer est égale aux déperditions plus une marge qui n'a pas forcément besoin d'être importante, et non pas la puissance installée.
Il est peut-être possible d'envisager 15 kVA, voire 12 si vous disposez d'un chauffage d'appoint utilisable les(rares) jours de très grand froid.
Cordialement
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, la puissance de chauffage à considérer est égale aux déperditions plus une marge qui n'a pas forcément besoin d'être importante, et non pas la puissance installée.
Il est peut-être possible d'envisager 15 kVA, voire 12 si vous disposez d'un chauffage d'appoint utilisable les(rares) jours de très grand froid.
Cordialement
Re: mono ou tri ?
Bonjour
De toute façon c'est 12kVA maxi en mono soit environ 14kW.
Les jours de grand froid ou aux passages confort/éco vous allez délester en permanence du seul fait du chauffage.
Sans autre source d'appoint de chauffage, le mono risque d'être juste, sauf si certaine pièces sont peu utilisées et peuvent rester en éco la plupart du temps.
@+
De toute façon c'est 12kVA maxi en mono soit environ 14kW.
Les jours de grand froid ou aux passages confort/éco vous allez délester en permanence du seul fait du chauffage.
Sans autre source d'appoint de chauffage, le mono risque d'être juste, sauf si certaine pièces sont peu utilisées et peuvent rester en éco la plupart du temps.
@+
Carminas
Re: mono ou tri ?
bonsoir,
je vais partir sans doute sur 3x30A.
pourrais vous soumettre mon tableau ? histoire de voir ce que vous en pensez ...
cordialement
je vais partir sans doute sur 3x30A.
pourrais vous soumettre mon tableau ? histoire de voir ce que vous en pensez ...
cordialement