Sauriez vous si l' on a toujours le droit de doubler le fil (au niveau du cuivre)lors d'un raccordement sous un disjoncteur ou sur une prise de courant (par exemple) lorsque l'on a que seulement 1 seul fil sur une borne ?
Je le faisais lorsque j’étais apprentis cela permettait a ce qu'il ai plus de résistance a l'arrachement mais je crois que cette méthode a été abandonné car on a constaté que cela pouvait le fragiliser
Lors de ma formation a l'habilitation électrique on en a parlé et je crois que c'est devenu interdit et que pour le serrage on ne sert plus les bornes a fond
Vous confirmez ?

Re: Fil sur bornier

Posté : jeu. 3 nov. 2011 22:30
par Carminas
Bonsoir

Pour les borniers de terre c'est interdit.

Pour les autres, 2 conducteurs maxi par borne.

@+

Re: Fil sur bornier

Posté : jeu. 3 nov. 2011 22:48
par yayalou89
oui 2 fils maxi par borne mais quand tu n'en a que un peux tu le doubler ?
Que dis la sainte norme ?
Cordialement

Re: Fil sur bornier

Posté : jeu. 3 nov. 2011 23:38
par Max78
Bonjour,

La norme autorise 2 fils par borne pourvu qu'ils aient la même section. Le doubler, il est de la même section donc normalement, en suivant bêtement et méchamment la norme rien ne l'interdit, à moins qu'il y ait une mention spéciale dans la norme dont je n'ai pas connaissance. Concernant la préhension des fils, vous pouvez utiliser des embouts spécifiques, c'est quand même mieux que le doublage.
Concernant le serrage, il faut normalement prendre un tournevis dynamométrique et serrer au couple préconisé dans la notice technique du fabricant.... Ce que personne ne fait (ou pas grand monde ..)

Cordialement,
Max

Re: Fil sur bornier

Posté : jeu. 3 nov. 2011 23:59
par RFco
salutatous


Je rejoint Carminas dans sa réponse...


@+


Max78 a aussi raison


Toute question n'a pas qu'une seule réponse

Re: Fil sur bornier

Posté : ven. 4 nov. 2011 12:20
par Didier62
bonjour,
Carminas a écrit :Pour les borniers de terre c'est interdit.
un bureau de controle l'a accepté sur un chantier concernant les départs "doublés" .
il s'agissait de 2 cables de méme section sous la méme protection,sinon la C15100 impose bien 1 fil/borne.
@+