Fil sur bornier

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
yayalou89
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 2 févr. 2010 21:17
Contact :

Fil sur bornier

Message par yayalou89 »

Bonjour a tous
Sauriez vous si l' on a toujours le droit de doubler le fil (au niveau du cuivre)lors d'un raccordement sous un disjoncteur ou sur une prise de courant (par exemple) lorsque l'on a que seulement 1 seul fil sur une borne ?
Je le faisais lorsque j’étais apprentis cela permettait a ce qu'il ai plus de résistance a l'arrachement mais je crois que cette méthode a été abandonné car on a constaté que cela pouvait le fragiliser
Lors de ma formation a l'habilitation électrique on en a parlé et je crois que c'est devenu interdit et que pour le serrage on ne sert plus les bornes a fond
Vous confirmez ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fil sur bornier

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour les borniers de terre c'est interdit.

Pour les autres, 2 conducteurs maxi par borne.

@+
Carminas
Avatar du membre
yayalou89
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 2 févr. 2010 21:17
Contact :

Re: Fil sur bornier

Message par yayalou89 »

oui 2 fils maxi par borne mais quand tu n'en a que un peux tu le doubler ?
Que dis la sainte norme ?
Cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Fil sur bornier

Message par Max78 »

Bonjour,

La norme autorise 2 fils par borne pourvu qu'ils aient la même section. Le doubler, il est de la même section donc normalement, en suivant bêtement et méchamment la norme rien ne l'interdit, à moins qu'il y ait une mention spéciale dans la norme dont je n'ai pas connaissance. Concernant la préhension des fils, vous pouvez utiliser des embouts spécifiques, c'est quand même mieux que le doublage.
Concernant le serrage, il faut normalement prendre un tournevis dynamométrique et serrer au couple préconisé dans la notice technique du fabricant.... Ce que personne ne fait (ou pas grand monde ..)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Fil sur bornier

Message par RFco »

salutatous


Je rejoint Carminas dans sa réponse...


@+


Max78 a aussi raison


Toute question n'a pas qu'une seule réponse
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Fil sur bornier

Message par Didier62 »

bonjour,
Carminas a écrit :Pour les borniers de terre c'est interdit.
un bureau de controle l'a accepté sur un chantier concernant les départs "doublés" .
il s'agissait de 2 cables de méme section sous la méme protection,sinon la C15100 impose bien 1 fil/borne.
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités