Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV
Posté : ven. 5 août 2011 14:46
par Invité
Bonjour,
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'une façon générale, d'un disjoncteur avec bobine à manque et à émission?? Je connais le plus ou moins le principe mais pas facile à expliquer !!!
Piston
Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV
Posté : ven. 5 août 2011 14:56
par RFco
salut
la question est plutot comment fonctionne un déclencheur, non???
@+
Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV
Posté : ven. 5 août 2011 16:03
par Invité
Salut RFco,
Non, c'est bien un disjoncteur. Enfin, les deux bobines servent pour le déclenchement du disjoncteur!!
A+
Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV
Posté : ven. 5 août 2011 16:23
par RFco
autant que je saches
un déclencheur à émission fera descendre le disjoncteur associé quand il sera alimenté
un déclencheur à manque de tension déclenchera le disjoncteur associé quand il ne sera plus alimenté
Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV
Posté : dim. 7 août 2011 16:10
par Candela
Bonjour,
La bobine à manque de tension a d'autres particularités :
-si elle n'est pas alimentée, elle empêche la fermeture du disjoncteur, même momentanée. Elle assure de ce fait une sécurité*.
-sa consommation est faible (typiquement 20-30VA)
-sa retombée est moins rapide, ce dont il faut tenir compte dans certains cas (p ex réglage d'une protection).
-comme elle est alimentée en permanence, elle chauffe, ce dont il faut tenir compte
-si elle est alimentée par le réseau, elle est sensible aux réenclenchements des réseaux aériens
Cordialement