Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'une façon générale, d'un disjoncteur avec bobine à manque et à émission?? Je connais le plus ou moins le principe mais pas facile à expliquer !!! :-)

Piston
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV

Message par RFco »

salut



la question est plutot comment fonctionne un déclencheur, non???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV

Message par Invité »

Salut RFco,

Non, c'est bien un disjoncteur. Enfin, les deux bobines servent pour le déclenchement du disjoncteur!!

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV

Message par RFco »

autant que je saches

un déclencheur à émission fera descendre le disjoncteur associé quand il sera alimenté

un déclencheur à manque de tension déclenchera le disjoncteur associé quand il ne sera plus alimenté
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Fonctionnement d'un disjoncteur 10 KV

Message par Candela »

Bonjour,
La bobine à manque de tension a d'autres particularités :
-si elle n'est pas alimentée, elle empêche la fermeture du disjoncteur, même momentanée. Elle assure de ce fait une sécurité*.
-sa consommation est faible (typiquement 20-30VA)
-sa retombée est moins rapide, ce dont il faut tenir compte dans certains cas (p ex réglage d'une protection).
-comme elle est alimentée en permanence, elle chauffe, ce dont il faut tenir compte
-si elle est alimentée par le réseau, elle est sensible aux réenclenchements des réseaux aériens

Cordialement