est-il possible de passer un circuit prise en meme temps que le circuit lumière dans la meme gaine?
Merci!!

Re: Passage fils dans gaine

Posté : ven. 21 janv. 2011 09:11
par RFco
salut


ca ne pose aucun soucis


@+

Re: Passage fils dans gaine

Posté : dim. 13 mars 2011 11:54
par Invité
Imaginons que ces deux circuits aillent vers une boîte contenant un SA et une prise.
Est ce que l'on peut se limiter à tirer 3 x 2,5 pour la prise et 2 x 1,5 pour l'inter et repiquer la terre de la lampe sur celle de la prise ?
Quelles sont les limites permises dans ce cas
J'alimente une grosse boîte de dérivation où 3 circuits prise seront dérivés (18 prises en tout)
Je tire 3 x 3 x 2,5 mm², est ce que je peux utiliser le même fil de terre pour les 3 circuits ce qui m'évite de tirer 2 x 2,5 ² en vert jaune.
Merci de vos précisions

Re: Passage fils dans gaine

Posté : dim. 13 mars 2011 12:28
par Carminas
Bonjour

Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre raccordé individuellement au bornier de terre du tableau

Autant ce que vous proposez peut être toléré dans le cadre d'une mise en sécurité, autant il ne faut pas le faire si vous tirez des circuits à neuf (un V/J de 1,5² suffira pour le circuit éclairage).

Par ailleurs en locaux d'habitation, 18 prises sur un même circuit c'est trop (8 maxi).

Ou alors remplacez votre grosse boite de dérivation par un petit tableau divisionnaire.


@+

Re: Passage fils dans gaine

Posté : dim. 13 mars 2011 12:57
par Invité
Réponse 1 : Ok
Réponse 2 : Pour les 18 prises, j'ai tiré 3 circuits en 2.5 (3 gaines de 20 car j'ai en plus 2 circuits lampes qui arrivent dans la BDD) et je repiquerai vers les PC réparties au mieux et inférieur à 8 / circuit.
Merci .... C15-100 !!!