Bonjour,
est-il possible de passer un circuit prise en meme temps que le circuit lumière dans la meme gaine?
Merci!!
Passage fils dans gaine
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7369
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passage fils dans gaine
salut
ca ne pose aucun soucis
@+
ca ne pose aucun soucis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Passage fils dans gaine
Imaginons que ces deux circuits aillent vers une boîte contenant un SA et une prise.
Est ce que l'on peut se limiter à tirer 3 x 2,5 pour la prise et 2 x 1,5 pour l'inter et repiquer la terre de la lampe sur celle de la prise ?
Quelles sont les limites permises dans ce cas
J'alimente une grosse boîte de dérivation où 3 circuits prise seront dérivés (18 prises en tout)
Je tire 3 x 3 x 2,5 mm², est ce que je peux utiliser le même fil de terre pour les 3 circuits ce qui m'évite de tirer 2 x 2,5 ² en vert jaune.
Merci de vos précisions
Est ce que l'on peut se limiter à tirer 3 x 2,5 pour la prise et 2 x 1,5 pour l'inter et repiquer la terre de la lampe sur celle de la prise ?
Quelles sont les limites permises dans ce cas
J'alimente une grosse boîte de dérivation où 3 circuits prise seront dérivés (18 prises en tout)
Je tire 3 x 3 x 2,5 mm², est ce que je peux utiliser le même fil de terre pour les 3 circuits ce qui m'évite de tirer 2 x 2,5 ² en vert jaune.
Merci de vos précisions
Re: Passage fils dans gaine
Bonjour
Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre raccordé individuellement au bornier de terre du tableau
Autant ce que vous proposez peut être toléré dans le cadre d'une mise en sécurité, autant il ne faut pas le faire si vous tirez des circuits à neuf (un V/J de 1,5² suffira pour le circuit éclairage).
Par ailleurs en locaux d'habitation, 18 prises sur un même circuit c'est trop (8 maxi).
Ou alors remplacez votre grosse boite de dérivation par un petit tableau divisionnaire.
@+
Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre raccordé individuellement au bornier de terre du tableau
Autant ce que vous proposez peut être toléré dans le cadre d'une mise en sécurité, autant il ne faut pas le faire si vous tirez des circuits à neuf (un V/J de 1,5² suffira pour le circuit éclairage).
Par ailleurs en locaux d'habitation, 18 prises sur un même circuit c'est trop (8 maxi).
Ou alors remplacez votre grosse boite de dérivation par un petit tableau divisionnaire.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Passage fils dans gaine
Réponse 1 : Ok
Réponse 2 : Pour les 18 prises, j'ai tiré 3 circuits en 2.5 (3 gaines de 20 car j'ai en plus 2 circuits lampes qui arrivent dans la BDD) et je repiquerai vers les PC réparties au mieux et inférieur à 8 / circuit.
Merci .... C15-100 !!!
Réponse 2 : Pour les 18 prises, j'ai tiré 3 circuits en 2.5 (3 gaines de 20 car j'ai en plus 2 circuits lampes qui arrivent dans la BDD) et je repiquerai vers les PC réparties au mieux et inférieur à 8 / circuit.
Merci .... C15-100 !!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
