Posté : mar. 12 août 2008 01:27
par manahih
salut puis- je avoir un schéma montrant la production électrique a partir d un groupe électrogène ? parce que j en ai un groupe électrogène en marche mais qui ne produit pas l électricité

c est groupe tris-phases plus un neutre .avec un voltamètre toujours la tension est 0
Re: produir l electricité
Posté : mar. 12 août 2008 16:49
par pinss67
Bonjour,
Êtes vous certains de prendre la tension au bon endroit? Avez vous un interrupteur ou dispositif de coupure en amont?
Votre tension 0V est très étrange
Re: produir l electricité
Posté : dim. 17 août 2008 00:48
par manahih
oui j en suis sur le moteur est en marche mais qui ne produit pas d électricité et j ignore les causes !!!
Re: produir l electricité
Posté : jeu. 4 sept. 2008 18:13
par Im2fast4U
Bonjour,
votre moteur thermique est-il accouplé mécaniquement à la génératrice ?
Re: produir l electricité
Posté : mer. 31 mars 2010 16:10
par lob
Bonjour,
votre alternateur tourne til?
La roue polaire est elle alimentée ?(verifiez l'excitation )
controlez hors tension la valeur ohmique des enroulements statoriques .
Cordialement.
Re: produir l electricité
Posté : mer. 31 mars 2010 18:08
par Max78
Bonjour,
Pour la 2nd fois lob... Merci de faire attention à la date du dernier post !!!!
Cordialement,