salut puis- je avoir un schéma montrant la production électrique a partir d un groupe électrogène ? parce que j en ai un groupe électrogène en marche mais qui ne produit pas l électricité
c est groupe tris-phases plus un neutre .avec un voltamètre toujours la tension est 0
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: produir l electricité
Bonjour,
Êtes vous certains de prendre la tension au bon endroit? Avez vous un interrupteur ou dispositif de coupure en amont?
Votre tension 0V est très étrange
Êtes vous certains de prendre la tension au bon endroit? Avez vous un interrupteur ou dispositif de coupure en amont?
Votre tension 0V est très étrange
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: produir l electricité
oui j en suis sur le moteur est en marche mais qui ne produit pas d électricité et j ignore les causes !!!
- Im2fast4U
- De passage

- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: produir l electricité
Bonjour,
votre moteur thermique est-il accouplé mécaniquement à la génératrice ?
votre moteur thermique est-il accouplé mécaniquement à la génératrice ?
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Re: produir l electricité
Bonjour,
votre alternateur tourne til?
La roue polaire est elle alimentée ?(verifiez l'excitation )
controlez hors tension la valeur ohmique des enroulements statoriques .
Cordialement.
votre alternateur tourne til?
La roue polaire est elle alimentée ?(verifiez l'excitation )
controlez hors tension la valeur ohmique des enroulements statoriques .
Cordialement.
Re: produir l electricité
Bonjour,
Pour la 2nd fois lob... Merci de faire attention à la date du dernier post !!!!
Cordialement,
Max
Pour la 2nd fois lob... Merci de faire attention à la date du dernier post !!!!
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités