Intensité maximale sur un réseau ?
Posté : mer. 3 févr. 2010 17:26
Bonjour,
ma question concerne le réseau d'un gros bâtiment équipé d'un transformateur 800kVA.
Afin de calculer l'intensité maximale admise dans le réseau (sans prendre en compte les éventuelles protections), ne suffit-il pas de diviser 800 000 V.A par 220 V = 3636 A ??
Je pensais que c'était comme ça mais on m'annonce une intensité maximale de 1156 A, alors je ne comprend pas trop... ?
Merci !