Intensité maximale sur un réseau ?

Message par fili »

Bonjour,

ma question concerne le réseau d'un gros bâtiment équipé d'un transformateur 800kVA.

Afin de calculer l'intensité maximale admise dans le réseau (sans prendre en compte les éventuelles protections), ne suffit-il pas de diviser 800 000 V.A par 220 V = 3636 A ??

Je pensais que c'était comme ça mais on m'annonce une intensité maximale de 1156 A, alors je ne comprend pas trop... ?

Merci !
pericles
Expert
Expert
Messages : 1295
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Intensité maximale sur un réseau ?

Message par pericles »

Bonjour,

Il faut tenir compte de la tension triphasée à vide du transformateur soit 410V

Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... bution.pdf

cordialement