Bonjour a tous
Voila je voudrais passer 4 fils de 6mm2 dans une gaine de25 comment doit je m'y prendres pour etres le moins embeter.
La distance est de 100m avec possibilite de derouler toute la longeur de gaine
Merci a tous ce qui voudront me repondre

Re: gaines
Posté : mer. 28 oct. 2009 14:45
par RFco
Bonjour,
Si c'est pour enterrer, il faut un câble imperativement
sinon, pour quelle utilisation???????
Quelle puissance à avoir à l'autre bout???
@+
Re: gaines
Posté : mer. 28 oct. 2009 15:11
par zebulon
Bonjour RFco.
Merci d''avoir voulus me repondre.
Les fils tirés dans la gaine sont prevus pour alimentés proivisoirement une betonnière élèctrique en380v
Re: gaines
Posté : mer. 28 oct. 2009 15:15
par RFco
donc câble impératif
Quelle puissance la bétonnière?????
NOTA : je vais au boulot, donc pas de réponse dans l'immédiat
@+
Re: gaines
Posté : mer. 28 oct. 2009 21:55
par forward11
Impossible physiquement de passer 4x6² dans une gaine de 25. De plus, indépendamment de la question des sections, comme l'a fait remarquer RFco, c'est un câble qui est règlementaire. Sur 100m, je ne vois que la location d'un groupe électrogène...
Re: gaines
Posté : mer. 28 oct. 2009 23:01
par pinss67
Bonjour
Quand vous dites 4 X 6mm², c'est 3 ph + neutre ou 3 phases + terre (4G6), dans le premier cas, n'oubliez pas de rajouter un conducteur de terre dans votre alimentation