gaines

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
zebulon
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 05:45
Contact :

gaines

Message par zebulon »

:-x Bonjour a tous
Voila je voudrais passer 4 fils de 6mm2 dans une gaine de25 comment doit je m'y prendres pour etres le moins embeter.
La distance est de 100m avec possibilite de derouler toute la longeur de gaine
Merci a tous ce qui voudront me repondre :-o
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gaines

Message par RFco »

Bonjour,


Si c'est pour enterrer, il faut un câble imperativement

sinon, pour quelle utilisation???????


Quelle puissance à avoir à l'autre bout???



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
zebulon
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 05:45
Contact :

Re: gaines

Message par zebulon »

Bonjour RFco.
Merci d''avoir voulus me repondre.
Les fils tirés dans la gaine sont prevus pour alimentés proivisoirement une betonnière élèctrique en380v
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gaines

Message par RFco »

donc câble impératif


Quelle puissance la bétonnière?????


NOTA : je vais au boulot, donc pas de réponse dans l'immédiat



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: gaines

Message par forward11 »

Impossible physiquement de passer 4x6² dans une gaine de 25. De plus, indépendamment de la question des sections, comme l'a fait remarquer RFco, c'est un câble qui est règlementaire. Sur 100m, je ne vois que la location d'un groupe électrogène...
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: gaines

Message par pinss67 »

Bonjour

Quand vous dites 4 X 6mm², c'est 3 ph + neutre ou 3 phases + terre (4G6), dans le premier cas, n'oubliez pas de rajouter un conducteur de terre dans votre alimentation ;-)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités