Page 1 sur 1

shema de cablage eclairage normal et secours

Posté : sam. 31 mai 2008 17:29
par Max
bonjour a tous

j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me faire un shema

voici mon probleme

il faut que je mette dans 1 piece 2 luminaires
1 avec une alim normal
1 avec alim secours

les 2 sur le meme interrupteur ( 1 seul bouton )

le principe de fonctionnement

on appuis sur l'inter les 2 lampes fonctionne
si l'alimentation normal pete la lampe normale s'eteind , par contre la lampe secours reste allumé ( sans aller mettre le " depart " de secours en route )
et inversement

idem pour un va et vient avec alim eclairage normal / secours

merci a vous

le shema que j'ai fait , mais a mon avis ca risque de creer un court circuit

http://img144.imageshack.us/img144/5695/cablageuy3.jpg

Re: shema de cablage eclairage normal et secours

Posté : sam. 31 mai 2008 19:43
par Im2fast4U
Bonjour,

effectivement, comme ça, ça va claquer...

je vous propose une solution :

Ce schéma avec le carré gris représentant votre local, et chaque luminaire commandé par ce type d'interrupteur.

C'est une solution assez simple je trouve, et même si on a deux boutons, le fait qu'ils soient l'un à côté de l'autre ne rend pas la manoeuvre très compliquée...

Cordialement.

Re: shema de cablage eclairage normal et secours

Posté : sam. 31 mai 2008 20:01
par Bitec
Bonjour,

Il faut réaliser cela avec des télérupteurs bipolaires, un pôle du télérupteur servant à la phase "Normal" l'autre pôle à la phase "Secours", le circuit de commande du télérupteur étant raccordé sur la source Secours. Chaque circuit "Normal" et "Secours" dispose d'un disjoncteur. Les commandes sont réalisées bien évidemment par poussoir.

Cordialement.

Re: shema de cablage eclairage normal et secours

Posté : sam. 31 mai 2008 20:28
par Max
Im2fast4U
merci mais en fait j'aimerais des interrupteur avec un seul bouton
sur ton image tu en as 2

Bitec
merci pour l'info
grace a toi j'ai trouvé meme les shemas de cablages ;)

http://pagesperso-orange.fr/bricole-ren ... lecgen.htm



en tout cas un grand merci a vous 2 :)