bonjour a tous
j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me faire un shema
voici mon probleme
il faut que je mette dans 1 piece 2 luminaires
1 avec une alim normal
1 avec alim secours
les 2 sur le meme interrupteur ( 1 seul bouton )
le principe de fonctionnement
on appuis sur l'inter les 2 lampes fonctionne
si l'alimentation normal pete la lampe normale s'eteind , par contre la lampe secours reste allumé ( sans aller mettre le " depart " de secours en route )
et inversement
idem pour un va et vient avec alim eclairage normal / secours
merci a vous
le shema que j'ai fait , mais a mon avis ca risque de creer un court circuit
http://img144.imageshack.us/img144/5695/cablageuy3.jpg
shema de cablage eclairage normal et secours
- Im2fast4U
- De passage

- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: shema de cablage eclairage normal et secours
Bonjour,
effectivement, comme ça, ça va claquer...
je vous propose une solution :
Ce schéma avec le carré gris représentant votre local, et chaque luminaire commandé par ce type d'interrupteur.
C'est une solution assez simple je trouve, et même si on a deux boutons, le fait qu'ils soient l'un à côté de l'autre ne rend pas la manoeuvre très compliquée...
Cordialement.
effectivement, comme ça, ça va claquer...
je vous propose une solution :
Ce schéma avec le carré gris représentant votre local, et chaque luminaire commandé par ce type d'interrupteur.
C'est une solution assez simple je trouve, et même si on a deux boutons, le fait qu'ils soient l'un à côté de l'autre ne rend pas la manoeuvre très compliquée...
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Re: shema de cablage eclairage normal et secours
Bonjour,
Il faut réaliser cela avec des télérupteurs bipolaires, un pôle du télérupteur servant à la phase "Normal" l'autre pôle à la phase "Secours", le circuit de commande du télérupteur étant raccordé sur la source Secours. Chaque circuit "Normal" et "Secours" dispose d'un disjoncteur. Les commandes sont réalisées bien évidemment par poussoir.
Cordialement.
Il faut réaliser cela avec des télérupteurs bipolaires, un pôle du télérupteur servant à la phase "Normal" l'autre pôle à la phase "Secours", le circuit de commande du télérupteur étant raccordé sur la source Secours. Chaque circuit "Normal" et "Secours" dispose d'un disjoncteur. Les commandes sont réalisées bien évidemment par poussoir.
Cordialement.
Re: shema de cablage eclairage normal et secours
Im2fast4U
merci mais en fait j'aimerais des interrupteur avec un seul bouton
sur ton image tu en as 2
Bitec
merci pour l'info
grace a toi j'ai trouvé meme les shemas de cablages ;)
http://pagesperso-orange.fr/bricole-ren ... lecgen.htm
en tout cas un grand merci a vous 2 :)
merci mais en fait j'aimerais des interrupteur avec un seul bouton
sur ton image tu en as 2
Bitec
merci pour l'info
grace a toi j'ai trouvé meme les shemas de cablages ;)
http://pagesperso-orange.fr/bricole-ren ... lecgen.htm
en tout cas un grand merci a vous 2 :)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités

