Posté : mer. 1 juil. 2009 02:52
par Roger
Bonjour à tous,
Mes questions sont les suivantes: Quelle est la distance à respecter lorsque on doit poser 1 luminaire, poussoir ou inter près d'une piscine existante (chez un particulier) ?
En quelle année est entrée en vigueur cette conformité ?
Si une personne peut me renseigner, cela me rendrais bien service.
Merci d avance pour vos réponses.
Amicalement. Roger
Re: Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire
Posté : mer. 1 juil. 2009 07:18
par Carminas
Bonjour
Sans entrer dans tous les détails, il faut être au minimum en volume 2 (sauf si TBTS 12V) soit à 2 mètres du bord de la piscine ou à 2,5 m au dessus de la piscine. Ces éclairages doivent être protégés par un différentiel 30mA.
En volume 2 (jusqu'à 3,5m du bord), les luminaires doivent être de classe II et IPX2.
Ces dispositions existent dans la norme de décembre 2002.
Je ne sais pas ce qu'il en était sur les versions précédentes de la norme.
@+
Re: Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire
Posté : jeu. 2 juil. 2009 03:21
par Roger
Carminas a écrit :Bonjour
Sans entrer dans tous les détails, il faut être au minimum en volume 2 (sauf si TBTS 12V) soit à 2 mètres du bord de la piscine ou à 2,5 m au dessus de la piscine. Ces éclairages doivent être protégés par un différentiel 30mA.
En volume 2 (jusqu'à 3,5m du bord), les luminaires doivent être de classe II et IPX2.
Ces dispositions existent dans la norme de décembre 2002.
Je ne sais pas ce qu'il en était sur les versions précédentes de la norme.
@+
Bonsoir,
Merci beaucoup, c est vraiment sympa d'avoir pu me renseigner aussi vite.
Amicalement
Roger