Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Roger
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 1 juil. 2009 02:06
Contact :

Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire

Message par Roger »

Bonjour à tous,

Mes questions sont les suivantes: Quelle est la distance à respecter lorsque on doit poser 1 luminaire, poussoir ou inter près d'une piscine existante (chez un particulier) ?
En quelle année est entrée en vigueur cette conformité ?
Si une personne peut me renseigner, cela me rendrais bien service.
Merci d avance pour vos réponses.
Amicalement. Roger
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire

Message par Carminas »

Bonjour

Sans entrer dans tous les détails, il faut être au minimum en volume 2 (sauf si TBTS 12V) soit à 2 mètres du bord de la piscine ou à 2,5 m au dessus de la piscine. Ces éclairages doivent être protégés par un différentiel 30mA.
En volume 2 (jusqu'à 3,5m du bord), les luminaires doivent être de classe II et IPX2.

Ces dispositions existent dans la norme de décembre 2002.
Je ne sais pas ce qu'il en était sur les versions précédentes de la norme.

@+
Carminas
Avatar du membre
Roger
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 1 juil. 2009 02:06
Contact :

Re: Distance à respecter entre 1 piscine & luminaire

Message par Roger »

Carminas a écrit :Bonjour

Sans entrer dans tous les détails, il faut être au minimum en volume 2 (sauf si TBTS 12V) soit à 2 mètres du bord de la piscine ou à 2,5 m au dessus de la piscine. Ces éclairages doivent être protégés par un différentiel 30mA.
En volume 2 (jusqu'à 3,5m du bord), les luminaires doivent être de classe II et IPX2.

Ces dispositions existent dans la norme de décembre 2002.
Je ne sais pas ce qu'il en était sur les versions précédentes de la norme.

@+
Bonsoir,

Merci beaucoup, c est vraiment sympa d'avoir pu me renseigner aussi vite.
Amicalement
Roger
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités