bornes de connexion pour neutre
Posté : lun. 16 mars 2009 17:15
par smorgan
Bonjour,
J'aimerai savoir si on peut utiliser des bornes de connections sans vis type nylbloc à l'intérieur d'une armoire électrique. C'est pour relier plusieurs neutres ensemble...
Car j'ai une installation avec des modules domotiques (hager ex. TXA207C) qui n'utilisent que la phase (pour des on-off ou des variateurs), et tous les neutres doivent être reliés ensemble vers un disjoncteur.
Merci
Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : lun. 16 mars 2009 18:34
par inspecteur
bonjour
les nybloc ou wago et même dominos ne sont pas proscris dans les armoires électrique
de façons que cela respect les règles de l'art et ne peut porter dommage ou engendrer des incendie ou autres
rien ne l'interdit par contre pas pour les conducteurs de protections (terre)

Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : lun. 16 mars 2009 19:32
par jujuelec26700
hello.
vous pourriez mettre des borniers qui seraient tous ponté entre eux. si vous avez la place bien sur.
car les wago dans un tableau surtout pour raccorder des neutres sa risque d'etre vite le [Interdit]...
a plouche
Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : lun. 16 mars 2009 19:42
par RFco
jujuelec26700 a écrit :hello.
vous pourriez mettre des borniers qui seraient tous ponté entre eux. si vous avez la place bien sur.
car les wago dans un tableau surtout pour raccorder des neutres sa risque d'etre vite le [Interdit]...
a plouche
hello,
Il y a des wagos que l'on fixe sur les rails...
@+
Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : lun. 16 mars 2009 19:45
par inspecteur
re
Exactement
et pour le interdit il n'est nullement dit dans la 15-10 ou dans le decret du 14/11/88 que cela soit interdit ou proscrit

Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : lun. 16 mars 2009 21:11
par RFco
inspecteur a écrit :re
Exactement
et pour le interdit il n'est nullement dit dans la 15-10 ou dans le decret du 14/11/88 que cela soit interdit ou proscrit

Le Interdit correspond à un mot qui a été modéré automatiquement suite à la saisie du message... (essayez d'utiliser des mots vulgaires et vous verrez, je crois même que le mot de cambronne sera modéré aussi sec)
@+
Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : mar. 17 mars 2009 15:55
par pounch
inspecteur a écrit :bonjour
les nybloc ou wago et même dominos ne sont pas proscris dans les armoires électrique
de façons que cela respect les règles de l'art et ne peut porter dommage ou engendrer des incendie ou autres
rien ne l'interdit par contre pas pour les conducteurs de protections (terre)

On ne peu pas raccoder les conducteurs de protections dans une boite de raccordement avec des Wago ?
Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : mar. 17 mars 2009 16:58
par jojo
dans un boitier de racordemment oui,mais dans un tableau ils doivent etre reliés un par un sur un bornier
voila , c'est simple non !!

Re: bornes de connexion pour neutre
Posté : mar. 17 mars 2009 18:51
par inspecteur
re
les conducteurs de protections il doit y en avoir un par circuit donc je part avec mon conducteur d protection qui viens de 5 pc et bien pour les 5 oui je peut les mettre ensemble mais dans le tableau je n'est pas le droit des les mettre plusieurs circuits ensemble il faut que toutes les terre soit individuel