Utilisation d'interrupteurs différentiels tétrapolaires
Posté : ven. 25 oct. 2024 22:09
par Ludo972
Bonjour,
Dans le cadre d’une installation résidentielle en triphasé avec des circuits monophasés.
Quels sont les avantages et inconvénients de mettre des interrupteurs différentiels tétrapolaires au lieu d'interrupteurs différentiels bipolaires pour chaque duo de phase (N-L1, N-L2, N-L3) ?
Cordialement.
Re: Utilisation d'interrupteurs différentiels tétrapolaires
Posté : ven. 25 oct. 2024 23:14
par Carminas
Bonsoir
Avantage
Intéressant si peu de circuit dans le tableau, par exemple pour un tableau divisionnaire :
Tableau divisionnaire P.jpg
Inconvénients :
- plus cher
- moins facile de s'y retrouver
- plus difficile de gérer la répartition entre phases (répartition 123123123 avec un peigne tetra).
Tableau Y.jpg
Tableau 8.jpg
Re: Utilisation d'interrupteurs différentiels tétrapolaires
Posté : sam. 26 oct. 2024 17:56
par Ludo972
Bonjour,
D'accord, c'est plutôt dans la mise en œuvre qu'il y a des différences.
Je pensais que c'était dans la protection différentielle. C'est à dire que je pensais que la recherche de défauts d'isolement avait l'air plus compliqué avec des interrupteurs différentiels bipolaires qu'avec des interrupteurs différentiels tétrapolaires. Par conséquent, c'était un paramètre déterminant.
Je comprends maintenant les choix des électriciens.
Re: Utilisation d'interrupteurs différentiels tétrapolaires
Posté : sam. 26 oct. 2024 19:09
par Carminas
Non cela fonctionne sur le même principe.
Un tore mesure la résultante des intensités et s'il y a un écart > 30mA cela coupe
Voir cet dessins empruntés à un vieux bouquin Promotelec
DDR.jpg
DDR TRI.jpg
Re: Utilisation d'interrupteurs différentiels tétrapolaires
Posté : sam. 26 oct. 2024 22:48
par Ludo972
D'accord, super.
Merci beaucoup de vos réponses.