Différentiel Désenfumage

Posté : mar. 19 avr. 2022 08:11
par olivier36
Bonjour à tous

Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question concernant la protection des moteurs de désenfumages

Dans un batiment tertiaire non ERP

Tarif Bleu Triphasé (DB 30/60 500mA type S)

J'ai 2 moteurs de désenfumages avec actuellement une protection IC60LMA par moteur + coffret de relayage avec CPI

L'organisme de controle me demande d'installer un différrentiel 300mA par moteur pour la protection du câble entre le disjoncteur et le coffret de relayage

Est-ce justifié car le différentiel du DB réalise une protection différentiel ?

Merci par avance
Cordialement

Re: Différentiel Désenfumage

Posté : mar. 19 avr. 2022 15:08
par Didier62
bonjour,

oui, tout à fait, les moteurs doivent être protégés par des 300mA

cordialement.

Re: Différentiel Désenfumage

Posté : mer. 20 avr. 2022 13:22
par olivier36
Merci pour la réponse
Bonne journée