Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question concernant la protection des moteurs de désenfumages
Dans un batiment tertiaire non ERP
Tarif Bleu Triphasé (DB 30/60 500mA type S)
J'ai 2 moteurs de désenfumages avec actuellement une protection IC60LMA par moteur + coffret de relayage avec CPI
L'organisme de controle me demande d'installer un différrentiel 300mA par moteur pour la protection du câble entre le disjoncteur et le coffret de relayage
Est-ce justifié car le différentiel du DB réalise une protection différentiel ?
Merci par avance
Cordialement
Différentiel Désenfumage
Re: Différentiel Désenfumage
bonjour,
oui, tout à fait, les moteurs doivent être protégés par des 300mA
cordialement.
oui, tout à fait, les moteurs doivent être protégés par des 300mA
cordialement.
Re: Différentiel Désenfumage
Merci pour la réponse
Bonne journée
Bonne journée
Qui est en ligne