Bonjour,
Un groupe est toujours défini avec un
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
de 0,8
La formule est : P= UxIx
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
= S
P correspond, au rendement près, à ce que fournit le moteur: c'est la puissance active. C'est aussi ce que facture EDF, au moins au tarif "bleu"
S correspond à ce que peut fournir l'alternateur, c'est à dire des volts et des ampères.
La différence tient au fait que l'alternateur fournit une puissance supplémentaire, virtuelle et donc "gratuite" appelée "puissance réactive" et qui sert à magnétiser les bobinages. voilà pour la théorie.
Votre groupe peut donc fournir 9x0,8 = 7,2 kW, donc 7200watts de lampes à incandescence.
Si vous dépassez cette puissance, le moteur peinera, et si vous insistez trop , calera en quelques secondes. Une pointe brève le fera changer de régime, mais sera absorbée par l'inertie.
L'alternateur peut délivrer 9/0,4
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
= 13 ampères. Si vous dépassez cette intensité, il chauffera, mais il est protégé par un "thermique" à bilame qui déclenchera si vous insistez. Ce phénomène est d'autant plus rapide que la surcharge est forte. Si vous demandez + 10% (14,3 A), ça peut durer une demi-heure, voire plus.
Comprenez bien qu'en pratique, le cosinus est variable et que ces deux limites ne sont pratiquement jamais atteintes simultanément.
Si vous n'avez que des lampes à incandescence, vous tirerez 7200 watts et..7200 VA (
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
= ~1
Mais au juste, vos 8 points lumineux, qu'est-ce que c'est? Et quelle puissance?
Votre groupe est-il mis à la terre? A-t-il une protection différentielle?
A+