groupe electrogenes

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
francki13
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 15 déc. 2008 19:38
Contact :

groupe electrogenes

Message par francki13 »

Bonsoir,

J'ai installé un groupe électrogène chez moi pour alimenter ma maison. Mon groupe a une puissance de 9kVA triphasé, et quand il fonctionne, il ne tient pas avec plus de 8 points lumineux. Est ce normal ? 9 Kva correspond à combien de Kw ?
Merci de me donner la formule votre aide me sera d'une grande utilité.
Francki 13
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: groupe electrogenes

Message par Candela »

Bonjour,
Un groupe est toujours défini avec un [z_cosphi] de 0,8
La formule est : P= UxIx [z_racine3] [z_cosphi] = S [z_cosphi]
P correspond, au rendement près, à ce que fournit le moteur: c'est la puissance active. C'est aussi ce que facture EDF, au moins au tarif "bleu"
S correspond à ce que peut fournir l'alternateur, c'est à dire des volts et des ampères.
La différence tient au fait que l'alternateur fournit une puissance supplémentaire, virtuelle et donc "gratuite" appelée "puissance réactive" et qui sert à magnétiser les bobinages. voilà pour la théorie.
Votre groupe peut donc fournir 9x0,8 = 7,2 kW, donc 7200watts de lampes à incandescence.
Si vous dépassez cette puissance, le moteur peinera, et si vous insistez trop , calera en quelques secondes. Une pointe brève le fera changer de régime, mais sera absorbée par l'inertie.
L'alternateur peut délivrer 9/0,4 [z_racine3] = 13 ampères. Si vous dépassez cette intensité, il chauffera, mais il est protégé par un "thermique" à bilame qui déclenchera si vous insistez. Ce phénomène est d'autant plus rapide que la surcharge est forte. Si vous demandez + 10% (14,3 A), ça peut durer une demi-heure, voire plus.
Comprenez bien qu'en pratique, le cosinus est variable et que ces deux limites ne sont pratiquement jamais atteintes simultanément.
Si vous n'avez que des lampes à incandescence, vous tirerez 7200 watts et..7200 VA ( [z_cosphi] = ~1
Mais au juste, vos 8 points lumineux, qu'est-ce que c'est? Et quelle puissance?
Votre groupe est-il mis à la terre? A-t-il une protection différentielle?
A+
Avatar du membre
francki13
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 15 déc. 2008 19:38
Contact :

Re: groupe electrogenes

Message par francki13 »

bonjour

Merci de ta réponse. Pour répondre à ta question ce sont des ampoules inscandescentes 75 watts chacune, je n'ai pas mis le groupe à la terre, il a bien une protection différentielle.

Dans l'attente de plus de renseignements.

A plus.

Francki13
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: groupe electrogenes

Message par Candela »

Bonjour,
A te lire, je suppose que c'est bien le disjoncteur différentiel qui déclenche...
Ne sachant pas si le groupe est neuf, s'il a été "bricolé", recâblé, voici les points à vérifier :
Tous les fis allant aux prises passent-ils bien par le différentiel, y compris le neutre? Le principe d'un DDR est de comparer ce qui entre et ce qui sort.
Le déclenchement est-il instantané et systématique? ou "au bout d'un temps variable"?
Si le groupe est posé par terre, il y a une "mise à la terre de fait" dont la qualité est variable selon la nature et l'humidité du sol. Mais avec un 30 mA , ça peut suffire.
Donc il faut aussi vérifier s'il n'y a pas un défaut : luminaire défectueux, fil partiellement dénudé.
Comment les lampes sont installées? Installation volante, bâtiment? Y a-t-l un fil de terre dans le câble de liaison?

Autre interrogation (hors sujet) : ce groupe ne doit alimenter que ces lampes de façon durable? Ca fait 8% de charge, il va s'encrasser. Gênant pour un GE essence, mais dramatique pour un Diesel refroidi par air qui ne doit pas tourner à moins de 35 % de charge!
Voilà pour l'instant; Bon courage pour la recherche...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité