problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Avatar du membre
kirra33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 16 oct. 2015 20:50
Contact :

problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]

Message par kirra33 »

bonjour à tous, avant de vous embêter avec mes questions, je tient à préciser que je suis une quiche en électricité :-D J'ai acheté un groupe diesel de 5000 Va qui ne débite plus de courant !! au dire de l'ancien proprio, il à arrêté de débité en un coup, et il n'as vu aucunes fumée s’échapper du machin ... Pour commencer, j'ai fait une inspection visuelle et vérifié toutes les connexions et trace suspecte . Si ce n'est qu'une légère trace de chauffe au niveau d'un fil qui va à l'inter disjoncteur en façade, je n'ai rien vu d'autre ... Par contre, en regardant à l'intérieur, j'ai remarqué une diode ou une résistance sur le rotor qui n'as pas bonne mine ! Je vais aller chercher cet après midi un multimètre pour pousser plus loin et avec votre aide je l’espère ;-) Je vous met la photo de cette 3chose" ...
A bientôt .
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
Modifié en dernier par kirra33 le mar. 20 oct. 2015 14:52, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par Labobine »

Bonjour,
A l'opposé, il doit y avoir le même composant avec la même connection et il faudrait voir la photo svp
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
kirra33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 16 oct. 2015 20:50
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par kirra33 »

Bonjour labobine, et merci d'avance de vous occuper de mon cas !! voici une photo prise à l'opposé, c'est plutôt inquiétant parce qu'il n'y à rien :( de plus je remarque que l'espèce de soudure en dessous n'est reliée à rien .... Voila, et désolé pour la mauvaise qualité de la photo, mais ça manque de lumière !! dites le moi si vous en voulez d'autre , merci .
Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par Labobine »

re,
Votre histoire est aussi claire que la photo et je me demande si cela n'a pas été bricolé.
Il me semble voir sur la première photo qu'il y a des bagues et donc forcément il ne peut pas y avoir de diode, et si ils y en a elles sont fixes ou en pont.
Fatalement aussi si il y a soudure il doit y avoir arrivée de fil et si il y en a pas c'est qu'il a fondu.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
kirra33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 16 oct. 2015 20:50
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par kirra33 »

Dois je en conclure que c'est foutu ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par Labobine »

re,
Ce n'est pas tout à fait ma conclusion mais on en est pas loin.
J'en reviens à ces soudures, si soudure il y a et que le fil ait fondu il doit y avoir quelque part le départ du fil fondu.
Il n'y a pas moyen de faire des photos plus claires?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
kirra33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 16 oct. 2015 20:50
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par kirra33 »

Je vais essayer de faire mieux demain ;-) cela va dépendre du temps !! normalement ça ne sera pas bien terrible ... bonne soirée monsieur labobine :-)
Avatar du membre
kirra33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 16 oct. 2015 20:50
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par kirra33 »

re, voila, je ne peux pas faire mieux, difficile vu le manque de place et de lumière ... Par contre ce qui est étrange, c'est que j'ai du 12v qui sort sur les bornes du panneau de contrôle ...
Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par Labobine »

Bonjour,
Il semblerait bien qu'il manque un fil à la soudure, mais qui viendrait d'où ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
kirra33
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 16 oct. 2015 20:50
Contact :

Re: problème génératrice groupe chinois

Message par kirra33 »

Re bonjour, un amis ayant eu beaucoup de groupe electrogene m'as dit qu'il en avais déja vu avec ce genre de montage , je précise qu'il n'est pas électricien ou électronicien ... A bien y regarder, on dirais quand même qu'effectivement, il n'y à jamais rien eu de monté à cet endroit, en effet aucune trace de brûlure, chauffe, ou même fil coupé !! sur la 1er photo, sagit il bien d'une diode ou d'une résistance ? si je veux la changer, comment connaitre sa valeur ? je vous remercie d'avance pour vos réponses, je suis en autonomie complète et j'ai vraiment besoin d'un groupe pour les mauvais jour, si ce n'est pas réparable, je peux rapporter celui ci à son propriétaire et en acheter un autre ...
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités