Page 1 sur 1

Note de calcul

Posté : lun. 5 oct. 2015 19:26
par matoche88
Bonjour ,

J'ai un doute sur la section du conducteur de protection sur la note de calcul (voir lien) , d'après la 15-100 , si le conducteur de phase est supérieur à 35mm² mon conducteur de protection doit être de moitié?? J'ai par la même occasion vérifié moi même avec un autre logiciel que CANECO et mon celui-ci me donne une section de 400mm² pour le conducteur de protection?? Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ??

Image

Re: Note de calcul

Posté : lun. 5 oct. 2015 19:47
par caydon
Bonsoir'

Vous êtes en regime TN votre depart est en 3P+N+T
le resusltat me prêt cohérent avec la protection pour le moment ;-)
J en dirai plus en regardant la page du depart en question.

Re: Note de calcul

Posté : lun. 5 oct. 2015 19:54
par philippe68
Bonjour
un logiciel de calcul détermine précisément la section par calcul en fonction des données du circuit. Un conducteur de protection doit permettre la protection des personnes et le déclenchement du dispositif de protection amont dans un temps donné

Ainsi la section du conducteur de protection est calculée en fonction:
- des caractéristiques du dispositif de protection amont (réglage magnétique, DDR s'il existe, temps de déclenchement)
- du schéma des liaisons à la terre
- de la longueur du circuit
- du type de conducteur utilisé

La NFC15-100 offre deux possibilités:
- dimensionnement par calculs
- dimensionnement selon tableau de la norme (1/2 section phase) lorsque la section des phases est supérieure à 25 mm² Cuivre.

Pour plus d'infos le guide UTE C15-106 reprend de façon très claire le dimensionnement des différents conducteurs de protection d'une installation.
Cordialement