bonjour à tous,
Concernant un relais à Max de I pour la détection du courant de court circuit en HTA :
1-Au sujet en particulier de la réinitialisation du relais :
Les termes suivant TEMPS DE RETOUR DU RELAIS-TEMPS DE RETOMBÉE-POURCENTAGE DE RETOUR-POURCENTAGE DE DÉGAGEMENT signifient en quelque sorte la même chose. C'est à dire la réinitialisation du relais suite à la détection d'un courant de court circuit?
Cordialement
RELAIS protection à Max de I en HTA
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: RELAIS protection à Max de I en HTA
Bonjour,
Disons plutôt que tous ces termes sont relatifs au même phénomène:
Lorsqu'un relais a dépassé son seuil et a déclenché, il ne se réinitialise que s'il voit un courant assez nettement inférieur au seuil (95% pour les bons modèles...). Ce pourcentage est nommé "pourcentage de retour".
Ensuite, il faut un certain temps pour que le relais retrouve son état initial et soit à nouveau capable de prendre en compte la durée du défaut (c'est la réinitialision de la temporisation). C'est ce qu'on appelle le temps de retour.
Le "temps de retombée" est un terme datant des relais électromécaniques, dans lesquels il n'y avait...qu'un relais (pris au sens étymologique). Il ne correspond plus vraiment aux appareils actuels qui sont des bijoux d'électronique numérique associé à quelques relais de sortie.
Cordialement
Disons plutôt que tous ces termes sont relatifs au même phénomène:
Lorsqu'un relais a dépassé son seuil et a déclenché, il ne se réinitialise que s'il voit un courant assez nettement inférieur au seuil (95% pour les bons modèles...). Ce pourcentage est nommé "pourcentage de retour".
Ensuite, il faut un certain temps pour que le relais retrouve son état initial et soit à nouveau capable de prendre en compte la durée du défaut (c'est la réinitialision de la temporisation). C'est ce qu'on appelle le temps de retour.
Le "temps de retombée" est un terme datant des relais électromécaniques, dans lesquels il n'y avait...qu'un relais (pris au sens étymologique). Il ne correspond plus vraiment aux appareils actuels qui sont des bijoux d'électronique numérique associé à quelques relais de sortie.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
