Bilan de puissance

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
doctorstone
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
Contact :

Bilan de puissance

Message par doctorstone »

bonjour,

je réalise actuellement le bilan de puissance d'un atelier de construction métallique.

je suis au niveau du facteur de simultanéité et je me pose la question suivante :

À quoi correspond un facteur de 1 (utilisation 24h/24) et quel facteur mettre à un appareil qui fonctionne 20h par mois étalé sur 4 jours ?

Ou dois-je me mettre à anticiper que l'appareil A et le D fonctionne ensemble, mais jamais le A et le B ect pour prévoir le cas ou nous aurions un certain nombre maximum d'appareils qui fonctionneront de manière simultanée et donc me donnera la puissance maximum nécessaire pour l'atelier ?

merci
Avatar du membre
Sylvinho38
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 19:12
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par Sylvinho38 »

Bonjour,

Par défaut dans les notes de calculs que j'ai pu faire je met 0.6 pour une utilisation régulière ou 0.8 si intensive. Çà permet de ce garder de la marge.

Slts.
Avatar du membre
doctorstone
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par doctorstone »

merci
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité