distance flexible baignoire ?
Posté : mar. 4 août 2015 22:09
par pepsi
Bonsoir à tous,

Je doute, la distance d' 1m80 du flexible à partir du mitigeur de la baignoire est elle la méme que pour une douche pour un luminaire
en volume 3 ?
Merci pour vos réponses
Re: distance flexible baignoire ?
Posté : mar. 4 août 2015 22:12
par RFco
hello
un baignoire est une baignoire, pas un douche, tu reste limité par le fond
@+
Re: distance flexible baignoire ?
Posté : mar. 4 août 2015 22:47
par pepsi
Bonsoir RFco,
Donc si je suis à plus d'1m80 du fond de la baignoire et du luminaire je suis bon ?
Re: distance flexible baignoire ?
Posté : mar. 4 août 2015 22:48
par RFco
pour la baignoire, c'est le bord qui compte
Re: distance flexible baignoire ?
Posté : mar. 4 août 2015 22:57
par pepsi
Re RFco,

Du bord de la baignoire je suis à 1m95 de la dcl , donc pas de soucis !