Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Bonjour,
Je suis en train de rénover un batiment ancien "appentis" attenant à ma résidence principale, mais dont les fondations ne sont pas communes. Ma question est comment je dois interconnecter ou au contraire séparer les mises à la terre entre ces deux batiments.
Pour être plus précis :
Ma résidence principale, elle-même ancienne, a été renovée l'an dernier avec remise à neuf de l'électricité, et notamment mise en place d'une prise de terre 'aux normes', dont l'arrivée se matérialise par du cuivre 25mm² raccordé à un bornier de répartition de terre dans la GTL. Il n'y a pas de barrette de coupure et il n'y a pas eu de mesure officielle de la résistance ni de passage du consuel, car on a pu conserver le raccordement ERDF qui était déjà en place.
Pour l'appentis ancien en cours de rénovation, je fais moi-même une installation électrique neuve, et ferai venir le consuel pour pouvoir avoir un raccordement et un compteur distinct.
Un cable 3G16 a été mis en attente entre le tableau électrique de ma résidence principale et la cave de l'appentis. Je peux utiliser ce cable, ou bien ne rien en faire.
Pour la mise à la terre de l'installation nouvelle de l'appentis, je ne sais pas comment choisir entre deux options :
1- soit je réalise une prise de terre indépendante en plantant un piquet dans la cave et la relie en cuivre 25 mm2 vers mon tableau électrique avec une barrette de coupure. Le consuel pourra donc aisément en faire la mesure depuis le tableau de l'appentis.
-> Mais risque-t-il de me reprocher de n'avoir pas d'interconnexion avec la terre du batiment principal adjacent ?
2- soit je reprends la terre depuis le bornier de répartition de terre dans la GTL de mon habitation principale, puis l'envoie à travers le fil de terre du 3G16 vers ma cave, puis enfin remonte après un boitier de raccordement un cable vert & jaune de 16 mm2 jusqu'au bornier de répartition de la terre dans le tableau de l'appentis.
-> Ce schéma est-il acceptable ? En particulier, n'y a-t-il pas de problème à ce que la liaison de terre se fasse à travers deux discontinuités (raccordement ou domino) ? Et également n'y a-t-il pas un risque de refus de consuel parce que la qualité de la terre de l'installation de l'appentis "dépendra" de la qualité des branchements dans la GTL de l'habitation principale ?
-> Enfin si tout cela tient la route, cela voudra dire que le consuel devra faire sa mesure de résistance de la prise de terre au niveau de la GTL de mon habitation principale. Je n'ai pas de problème à l'y amener, mais y a-t-il un problème pour faire la mesure puisqu'il n'y a pas de barrette de coupure ?
3- Je peux aussi combiner les deux approches ci-dessus, en plantant un piquet de terre dans la cave et en le reliant aussi à travers le cable 3G16 vers le bornier de terre de la GTL de l'habitation principale.
-> Mais j'ai du mal à voir ce que ça apporte et comment se fera dans ce cas la mesure de valeur de la résistance de terre...
Merci par avance aux initiés qui pourraient m'éclairer ! Bonne journée
Antoine
Je suis en train de rénover un batiment ancien "appentis" attenant à ma résidence principale, mais dont les fondations ne sont pas communes. Ma question est comment je dois interconnecter ou au contraire séparer les mises à la terre entre ces deux batiments.
Pour être plus précis :
Ma résidence principale, elle-même ancienne, a été renovée l'an dernier avec remise à neuf de l'électricité, et notamment mise en place d'une prise de terre 'aux normes', dont l'arrivée se matérialise par du cuivre 25mm² raccordé à un bornier de répartition de terre dans la GTL. Il n'y a pas de barrette de coupure et il n'y a pas eu de mesure officielle de la résistance ni de passage du consuel, car on a pu conserver le raccordement ERDF qui était déjà en place.
Pour l'appentis ancien en cours de rénovation, je fais moi-même une installation électrique neuve, et ferai venir le consuel pour pouvoir avoir un raccordement et un compteur distinct.
Un cable 3G16 a été mis en attente entre le tableau électrique de ma résidence principale et la cave de l'appentis. Je peux utiliser ce cable, ou bien ne rien en faire.
Pour la mise à la terre de l'installation nouvelle de l'appentis, je ne sais pas comment choisir entre deux options :
1- soit je réalise une prise de terre indépendante en plantant un piquet dans la cave et la relie en cuivre 25 mm2 vers mon tableau électrique avec une barrette de coupure. Le consuel pourra donc aisément en faire la mesure depuis le tableau de l'appentis.
-> Mais risque-t-il de me reprocher de n'avoir pas d'interconnexion avec la terre du batiment principal adjacent ?
2- soit je reprends la terre depuis le bornier de répartition de terre dans la GTL de mon habitation principale, puis l'envoie à travers le fil de terre du 3G16 vers ma cave, puis enfin remonte après un boitier de raccordement un cable vert & jaune de 16 mm2 jusqu'au bornier de répartition de la terre dans le tableau de l'appentis.
-> Ce schéma est-il acceptable ? En particulier, n'y a-t-il pas de problème à ce que la liaison de terre se fasse à travers deux discontinuités (raccordement ou domino) ? Et également n'y a-t-il pas un risque de refus de consuel parce que la qualité de la terre de l'installation de l'appentis "dépendra" de la qualité des branchements dans la GTL de l'habitation principale ?
-> Enfin si tout cela tient la route, cela voudra dire que le consuel devra faire sa mesure de résistance de la prise de terre au niveau de la GTL de mon habitation principale. Je n'ai pas de problème à l'y amener, mais y a-t-il un problème pour faire la mesure puisqu'il n'y a pas de barrette de coupure ?
3- Je peux aussi combiner les deux approches ci-dessus, en plantant un piquet de terre dans la cave et en le reliant aussi à travers le cable 3G16 vers le bornier de terre de la GTL de l'habitation principale.
-> Mais j'ai du mal à voir ce que ça apporte et comment se fera dans ce cas la mesure de valeur de la résistance de terre...
Merci par avance aux initiés qui pourraient m'éclairer ! Bonne journée
Antoine
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
hello
Perso, je ferais une terre dans ce local que j'interconnecterai avec celle de la maison en amont du bornier de terre
@+
Perso, je ferais une terre dans ce local que j'interconnecterai avec celle de la maison en amont du bornier de terre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Bonjour
Je comprend de votre descriptif que vous avez 2 logements indépendant (qui ne communiquent pas), avec 2 installations électriques indépendantes avec chacune son propre branchement, et avec des fondations indépendantes.
Je pense que dans ce contexte la création d'une nouvelle terre est pertinente.
Vous n'etes pas dans le cas de la fiche 24 de l'UTE qui traite le cas de constructions neuves de type maison individuelle avec fondation commune en béton et qui impose une prise de terre commune.
@+
Je comprend de votre descriptif que vous avez 2 logements indépendant (qui ne communiquent pas), avec 2 installations électriques indépendantes avec chacune son propre branchement, et avec des fondations indépendantes.
Je pense que dans ce contexte la création d'une nouvelle terre est pertinente.
Vous n'etes pas dans le cas de la fiche 24 de l'UTE qui traite le cas de constructions neuves de type maison individuelle avec fondation commune en béton et qui impose une prise de terre commune.
@+
Carminas
Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Bonjour,
Merci pour ces premières réponses. Un point que je n'avais pas précisé : c'est que l'appentis est effectivement séparé de la maison principale, mais qu'il en est néanmoins adjacent, et qu'il y a une porte de communication intérieure qui permet de passer de l'un à l'autre.
Selon la configuration d'occupation de l'appentis (un membre de la famille ou bien un locataire indépendant), il sera possible soit de verrouiller la porte de communication, soit de la laisser ouverte. Il n'y a en revanche pas d'imbrication de réseaux électriques (mis à part peut-être la terre, c'est l'objet de ma question !) ou de chauffage. Il y a par contre une canalisation plastique qui apporte l'eau froide de la maison principale vers l'appentis.
Merci pour ces premières réponses. Un point que je n'avais pas précisé : c'est que l'appentis est effectivement séparé de la maison principale, mais qu'il en est néanmoins adjacent, et qu'il y a une porte de communication intérieure qui permet de passer de l'un à l'autre.
Selon la configuration d'occupation de l'appentis (un membre de la famille ou bien un locataire indépendant), il sera possible soit de verrouiller la porte de communication, soit de la laisser ouverte. Il n'y a en revanche pas d'imbrication de réseaux électriques (mis à part peut-être la terre, c'est l'objet de ma question !) ou de chauffage. Il y a par contre une canalisation plastique qui apporte l'eau froide de la maison principale vers l'appentis.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
hello
avec ces derniers indices, je persiste, interconnexion à faire
@+
avec ces derniers indices, je persiste, interconnexion à faire
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Bonjour
Dans ce cas, je confirme également la nécessité d'interconnexion
Dans ce cas, je confirme également la nécessité d'interconnexion
Carminas
Re: Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Merci pour vos réponses, mon plan serait donc :
- planter un piquet de terre de 1.50m en acier galvanisé dans la cave, et le relier avec du cuivre nu de 25 mm2 jusqu'à une barrette de coupure reliée ensuite au bornier de terre de l'appentis
- interconnecter ce cuivre nu le long de son parcours dans la cave, avec un fil vert & jaune de 16mm2 qui arrive jusqu'au bornier de répartition de terre du tableau général de l'habitation principale
Lors de la mesure de la prise de terre, je vais utiliser la barrette de coupure de l'appentis et mesurer à partir de ce point. Mais en fait, la mesure ira alors prendre en compte l'ensemble composé par {piquet de terre appentis} + {terre de l'habitation principale} + {ensemble des prises de terre des installations de l'habitation principale}. -> A priori, la valeur de résistance ainsi mesurée serait sans doute bien meilleure que la valeur de résistance du seul piquet de terre de la cave.
Mais si le contrôleur du consuel veut aller voir de plus près l'installation de terre et trouve cet arrangement bizarre, il resterait toujours possible d'interrompre temporairement l'interconnexion et de prendre la mesure de la résistance du seul piquet de terre.
Cela vous parait-il bien le plus pertinent ?
Bonne journée
- planter un piquet de terre de 1.50m en acier galvanisé dans la cave, et le relier avec du cuivre nu de 25 mm2 jusqu'à une barrette de coupure reliée ensuite au bornier de terre de l'appentis
- interconnecter ce cuivre nu le long de son parcours dans la cave, avec un fil vert & jaune de 16mm2 qui arrive jusqu'au bornier de répartition de terre du tableau général de l'habitation principale
Lors de la mesure de la prise de terre, je vais utiliser la barrette de coupure de l'appentis et mesurer à partir de ce point. Mais en fait, la mesure ira alors prendre en compte l'ensemble composé par {piquet de terre appentis} + {terre de l'habitation principale} + {ensemble des prises de terre des installations de l'habitation principale}. -> A priori, la valeur de résistance ainsi mesurée serait sans doute bien meilleure que la valeur de résistance du seul piquet de terre de la cave.
Mais si le contrôleur du consuel veut aller voir de plus près l'installation de terre et trouve cet arrangement bizarre, il resterait toujours possible d'interrompre temporairement l'interconnexion et de prendre la mesure de la résistance du seul piquet de terre.
Cela vous parait-il bien le plus pertinent ?
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

