Posté : jeu. 25 juin 2015 22:10
par kuddy
comment calculer si un inter fifférentiel de 40 A est suffisant par rapport a un 63A??
merci
Re: inter différentiel
Posté : jeu. 25 juin 2015 23:05
par Carminas
Bonsoir
Il faut analyser la nature des circuits qui sont en aval du 40A, en particulier les gros consommateurs.
Mais si vous avez un doute, un 63A conviendra dans tous les cas de figure.
Perso c'est ce que je fais systématiquement
@+
Re: inter différentiel
Posté : lun. 6 juil. 2015 13:06
par artifus
salut, il y a des règles a respecter pour l'installation d'interrupteur :
1 - Qu'il soit protégé en amont par un disjoncteur de calibre inférieur ou égale
2 - Qu'il tient l'intensité de court-circuit (vérification de coordination ou la valeur IccMax sur un pole est > à celle du jeu de barre)
La règle 2 est obligatoire (en tarif bleu pas de souci car l'ICC est faible donc elle n'est jamais vérifiée)
La règle 1 peut être évitée si :
- La somme de tous les calibres des disjoncteurs en aval est inférieure ou égale au calibre de l'interrupteur.
(La somme doit être faite par phase)
Exemple :
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en MONO : 40 --> il te faudra donc un inter 2P 40A mini
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en TRI) : 10 / 10 / 20 --> il te faudra donc un inter 4P 25A mini
Soit 4 départs 10a Mono + 1 départ 4x16A : La somme totale (en TRI) : 26 / 26 / 36 --> il te faudra donc un inter 4P 40A mini
En schneider les inter sont 25A / 40A ou 63A
Voilà j'espère avoir été clair.
PS : Pour la règle 2, la coordination il faut la trouver sur les tableaux techniques donnés par les fabricants.
++
Re: inter différentiel
Posté : lun. 6 juil. 2015 14:00
par RFco
hello
pas faux, Artifus, mais ce n'est pas la règle en domestique.
@+
Re: inter différentiel
Posté : mar. 7 juil. 2015 11:45
par GAS
Bonjour,
Les règles énoncées par Artifus sont exacte mais force est de constater qu'elles ne sont pas toujours appliquées en domestique lorsqu'on retient un coefficient de simultanéité aux différents types de circuits.