alimentation Rack d'amplificateurs
Posté : dim. 26 avr. 2015 11:07
Bonjour,
Je dois cabler des racks audio composés de plusieurs amplificateurs audio ( 5 amplis ou 7 amplis selon la configuration ) dans un etablissement recevant du public.
Se pose a moi la question de l'alimentation et la protection des dispositifs d'alimentation.
- mes amplis seront branché sur 2 multiprises 6 prises à cabler
- mes 2 multiprises seront reliés au disjonteur par deux cables souples 3G2.5 de longueur 10M max.
- mes amplis ont un courant d'appel assez élevé, la protection au tableau se fera avec un disjoncteur courbe D
- la protection deja en place sur le lieu d'installation est en mono 20A
- en amont du disjoncteur 20A il y a en tete un differentiel 30mA
- mes blocs multiprise ont une puissance max autorise de 3860W ( 16A )
je ne vois pas comment m'en sortir techniquement pour protéger mes deux multiprises 16A qui seront toutes 2 derrière un meme disjonteur 20A ( Des multiprises 20A n'existent pas en europe )
Question 1: suis-je dans la norme si je positionne mes alims d'amplificateurs de tel maniere que la charge soit repartie sur les deux blocs ?
Question 2: le fait qu'il y ait un court circuit sur un des amplis peut il poser probleme sur la mutliprise elle meme compte tenu du fait que la protection est + elevée que sa puissance max ?
Apparté: en usage domestique, un circuit de 8 prises alimenté par un disjoncteur 20A peut tres bien recevoir le meme type de multiprise en 16A sans que cela ne pose probleme a quiconque ( c'est encore pire si on considere sur ce meme circuit une pauvre lampe de chevet en court circuit avec son cable d'alim en 0.75mm2....)
bref, je me sens coincé.....et ne sait quoi en penser....et que faire..
Je dois cabler des racks audio composés de plusieurs amplificateurs audio ( 5 amplis ou 7 amplis selon la configuration ) dans un etablissement recevant du public.
Se pose a moi la question de l'alimentation et la protection des dispositifs d'alimentation.
- mes amplis seront branché sur 2 multiprises 6 prises à cabler
- mes 2 multiprises seront reliés au disjonteur par deux cables souples 3G2.5 de longueur 10M max.
- mes amplis ont un courant d'appel assez élevé, la protection au tableau se fera avec un disjoncteur courbe D
- la protection deja en place sur le lieu d'installation est en mono 20A
- en amont du disjoncteur 20A il y a en tete un differentiel 30mA
- mes blocs multiprise ont une puissance max autorise de 3860W ( 16A )
je ne vois pas comment m'en sortir techniquement pour protéger mes deux multiprises 16A qui seront toutes 2 derrière un meme disjonteur 20A ( Des multiprises 20A n'existent pas en europe )
Question 1: suis-je dans la norme si je positionne mes alims d'amplificateurs de tel maniere que la charge soit repartie sur les deux blocs ?
Question 2: le fait qu'il y ait un court circuit sur un des amplis peut il poser probleme sur la mutliprise elle meme compte tenu du fait que la protection est + elevée que sa puissance max ?
Apparté: en usage domestique, un circuit de 8 prises alimenté par un disjoncteur 20A peut tres bien recevoir le meme type de multiprise en 16A sans que cela ne pose probleme a quiconque ( c'est encore pire si on considere sur ce meme circuit une pauvre lampe de chevet en court circuit avec son cable d'alim en 0.75mm2....)
bref, je me sens coincé.....et ne sait quoi en penser....et que faire..