Armoire Mobile 63A pour le spectacle

Posté : mar. 25 nov. 2008 00:27
par fanfan_yd64
bonjour a tous

je suis technicien pour une association dans les domaine du spectacle
je suis entrain de fabriquer une armoire électrique en 63A j'aurai voulu avoir quelque petits conseil
je sais manipuler l'électricité.

j'en suis pour l'instant à la conception du plan et je voudrai savoir si celui ci et correctement fait.
dites moi si j'ai utilisé les bonnes "formes" pour concevoir ce plan et si je n'ai pas fais d'érreur

voici le plan mais si ce n'est pas visible donner moi une autre solution pour faire cela ou un mail :
Image
merci francois

Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle

Posté : mar. 25 nov. 2008 17:58
par GAS
bonjour,
Oui en effet ce n'est pas très visible.
Essayez avec ce lien:http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941

Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle

Posté : mar. 25 nov. 2008 18:08
par fanfan_yd64
Voir/télécharger mon image
voila ca sera certainement mieux comme ca
merci

Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle

Posté : mar. 25 nov. 2008 18:23
par GAS
IL s'agit d'un schéma de principe pour lequel vous n'indiquez pas les types de disjoncteurs et de contacteur.
Sur le principe rien à redire excepté que le contacteur CS 63A devrait se situer en aval du disjoncteur DD4 63A 30mA et que vous devriez rajouter une protection de 2A pour la bobine de ce contacteur.

Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle

Posté : mer. 26 nov. 2008 01:43
par fanfan_yd64
MERCI POUR VOTRE RÉPONSE
pour préciser ce que j'ai appeler "CS 63A" c'est un interrupteur sectionneur (une poignée à 1/4 de tour pour on ou off situé sur le coté de la boite)
donc le courant arrive de la prise va vers l'interrupteur (la poignée) puis rentre dans le disjoncteur différentiel ensuite vers le répartiteur puis vers 2 P17 en 32A TETRA, 1 PC 32A MONO et 4 PC 16

sinon quel sont les abréviation exact pour chaque éléments (tous est en merlin guerin)

merci francois

Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle

Posté : mer. 26 nov. 2008 11:58
par GAS
bonjour,
fanfan_yd64 a écrit :pour préciser ce que j'ai appeler "CS 63A" c'est un interrupteur sectionneur (une poignée à 1/4 de tour pour on ou off situé sur le coté de la boite)
Le schéma de principe est donc correct. ;-)