Page 1 sur 1

Equipotentialité mur blindés

Posté : mer. 18 mars 2015 23:46
par Netbyte
Salut tout le monde,
Je suis en train de faire l'électricité d'un bungalow mobile blindé pour une banque. J'ai relié au bornier de terre les masses du chemin de câbles (type cablofil), mais je me pose une question concernant les murs :
Ceux ci sont intégralement en métal (murs, sol et plafond). Je suppose que je dois les relier a la liaison équipotentielle ? Et pour la section, du 2.5 irait ? (ça doit être considéré comme une LES, je pense ?).

Merci d'avance.

Re: Equipotentialité mur blindés

Posté : jeu. 19 mars 2015 01:01
par RFco
Salut,


dans le doute, relie le tout à la L.E.P.



@+

Re: Equipotentialité mur blindés

Posté : jeu. 19 mars 2015 13:16
par GAS
Bonjour,
Pour completer la reponse de RFco, si les materiels electriques employes ne sont pas tous de classe II, et si les parois de ce bungalow sont assemblees mecaniquement, il serait souhaitable de prevoir un eclissage electrique sur chaque liaison.

Re: Equipotentialité mur blindés

Posté : sam. 21 mars 2015 13:25
par Netbyte
Merci les gars, c'est ce que j'ai fait, continuité parfaite !