protection des conducteurs actifs

Posté : jeu. 5 mars 2015 19:49
par vadee
bonjour,

je souhaiterai avoir confirmation ou explication

soit un réseau tri 230V sans neutre (donc 2 phase pour faire 230v)
SLT IT-SN

pour l'alimentation d'un tableautin de prises de courant, un général tableautin est installé
ce général est un disjoncteur différentiel C16, 2 pôles coupés/1 pôle protégé, différentiel 30mA

je me pose la question, puisque 2 phase pour l'alimentation, doit on installer un disjoncteur 2 pôles coupés/2 pôles protégés
ou est ce que le différentiel en tête est suffisant

Merci

Re: protection des conducteurs actifs

Posté : jeu. 5 mars 2015 19:51
par RFco
hello


il fait un disjoncteur bipolaire impérativement



@+

Re: protection des conducteurs actifs

Posté : jeu. 5 mars 2015 21:15
par vadee
ok merci