doutes sur LEP dans la salle de bain

Posté : lun. 2 mars 2015 06:22
par Olive34
Bonjour,
Tout est dans le titre.

Voilà j'ai un doute sur 3 points.
J'ai créé la LES, j'ai relié les terres dans une boite de dérivation encastrée dans une cloison adjacente.
Pour le circuit de lumière j'ai laissé le 1.5, sans rajouter de 2.5.
Canalisation en PER, donc pas de LES sur la plomberie.
Mon problème concerne un plafonnier IP44 (volume 2) et le sèche serviette classe 2 (volume 3).
N'avoir que du 1.5mm2 pour le circuit de lumière pose t il problème ?
Le plafonnier a un socle en fer, mais le bornier intérieur n'a pas de terre reliant la carcasse metallique. C'est la carcasse que je dois raccorder à la terre ?
Est ce que je dois relier la carcasse métallique du sèche serviette à la terre ? On lie tout et son contraire sur le net.

Cordialement

Re: doutes sur LEP dans la salle de bain

Posté : lun. 2 mars 2015 09:35
par Carminas
Bonjour

Il faut relier les conducteurs de terre du circuit d'eclairage et du circuit de chauffage a la LES.

Si ceux-ci sont de classe 2, il faut les laisser en attente dans le boitier d'encastrement (terre et LES relies entre eux si la LES arrive jusqu'a la)

Re: doutes sur LEP dans la salle de bain

Posté : lun. 2 mars 2015 11:26
par Olive34
Tout d'abord merci.
Oui, j'ai relié toutes les terre dans une boite de dérivation avant de descendre au tableau.
Le sèche serviette est de classe 2, donc je laisse la terre dans la boite.
Pour le plafonnier, je ne pense pas qu'il soit de classe 2, faut que je vérifie.
Si il n'est pas classe 2, faut il que je relie sa carcasse métallique a la terre?

Re: doutes sur LEP dans la salle de bain

Posté : lun. 2 mars 2015 22:30
par Carminas
Si votre plafonnier est en volume 2, il doit obligatoirement etre de classe 2

Re: doutes sur LEP dans la salle de bain

Posté : jeu. 5 mars 2015 11:16
par Olive34
Je vais vérifier la classe du plafonnier. Je le déplacerai en volume 3 si nécessaire.