Bonjour , je suis à la recherche du texte qui stipule que les BAES doivent être raccordés en fonction du circuit d'éclairage où ils sont installés et non sur le disjoncteur général lumière ??

Merci de vos réponses

Re: Raccordement BAES

Posté : dim. 11 janv. 2015 14:13
par pericles
bonjour,

quelques liens sur le sujet

articles EC 12
Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes
http://www.sitesecurite.com/ERP/EC07A15.htm

câblage télécommabede BAES
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_921.pdf

télécommandes pour bloc autonome
http://ecatalogue.legrand.fr/catalogsea ... +autonomes+

guide de la sécurité voir page 7
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... pdf#page=7

principe d'une télécommande de mise à l'état repos des BAES
http://www.casimages.com/f.php?f=110914121819409006.pdf

cordialement

Re: Raccordement BAES

Posté : dim. 11 janv. 2015 15:51
par matoche88
Merci de la réponse mais est ce que c'est aussi valable pour un ERT dont l'installation date de 2003 ??

Re: Raccordement BAES

Posté : dim. 11 janv. 2015 20:12
par pericles
Re bonjour,

sans un schéma général et un plan d’implantation , il est difficile de se prononcer
pour 2003, apparemment ils peuvent être alimentés sous le même disjoncteur
je pense qu’il s’agit d l’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 26/02/2003

7.4. La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l'alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.
source : article Annexe paragraphe 7.4
version initiale Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id

version initiale Arrêté du 26 février 2003 au format pdf
http://myreader.toile-libre.org/arrete2 ... itiale.pdf