Eclairage de sécurité dans un vide-sanitaire
Posté : mar. 23 déc. 2014 11:50
Bonjour,
j'ai un dossier de type ERP avec un vide sanitaire
celui-ci fait 30m max de long avec en son milieu un genre de 'circulation'.
le BET de base n'a mis qu'un bloc de secours en sortie de ce vide-sanitaire.
Si j'applique l’arrêté du 26 février 2003 :
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000235817)
3.3. Dans les locaux de travail autres que ceux visés en 3.2, un éclairage d'évacuation doit être assuré sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d'un éclairage d'évacuation ;
- l'effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
- toute personne se trouvant à l'intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir pour atteindre une des issues permettant d'accéder au dégagement commun.
Si un ensemble de tels locaux réunissant au total plus de 100 personnes est desservi par un dégagement commun d'une superficie dépassant 50 mètres carrés, ce dégagement doit être équipé d'un éclairage d'ambiance ou anti-panique.
L'implantation unique du BS est correct mais ne faut-il pas quand même implanter un autre BS à 15m ? une de mes collèges soutient que c'est quand même une circulation et donc elle va en mettre un de plus. Pour ma part, c'est inutile. il n'y a pas de porte de recoupement simplement des poutres et les cotés vers les murs extérieurs le sol remonte (un vide sanitaire donc). De plus en sortie du vide-sanitaire je tombe dans un local ou je mettrais un BS.
Qu'elle est la bonne interprétation dans le cas de vide-sanitaire ?
Rappel au dessus, c'est un bâtiment classé ERP. mais ici on est dans une zone ERT je pense.
Merci a+
j'ai un dossier de type ERP avec un vide sanitaire
celui-ci fait 30m max de long avec en son milieu un genre de 'circulation'.
le BET de base n'a mis qu'un bloc de secours en sortie de ce vide-sanitaire.
Si j'applique l’arrêté du 26 février 2003 :
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000235817)
3.3. Dans les locaux de travail autres que ceux visés en 3.2, un éclairage d'évacuation doit être assuré sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d'un éclairage d'évacuation ;
- l'effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
- toute personne se trouvant à l'intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir pour atteindre une des issues permettant d'accéder au dégagement commun.
Si un ensemble de tels locaux réunissant au total plus de 100 personnes est desservi par un dégagement commun d'une superficie dépassant 50 mètres carrés, ce dégagement doit être équipé d'un éclairage d'ambiance ou anti-panique.
L'implantation unique du BS est correct mais ne faut-il pas quand même implanter un autre BS à 15m ? une de mes collèges soutient que c'est quand même une circulation et donc elle va en mettre un de plus. Pour ma part, c'est inutile. il n'y a pas de porte de recoupement simplement des poutres et les cotés vers les murs extérieurs le sol remonte (un vide sanitaire donc). De plus en sortie du vide-sanitaire je tombe dans un local ou je mettrais un BS.
Qu'elle est la bonne interprétation dans le cas de vide-sanitaire ?
Rappel au dessus, c'est un bâtiment classé ERP. mais ici on est dans une zone ERT je pense.
Merci a+