Page 1 sur 1

Ecriture des liaisions électriques ...

Posté : mer. 5 nov. 2014 23:05
par jreihem
Bonsoir,
Je voudrais avoir une confirmation concernant exactitude de l’indication d’une liaison électrique selon les câbles utilisés.
J’ai listé une liste de 4 liaisons possibles. L’écriture est correcte ??? Les entres parenthèses sont-elles bien placées ??

Exemple de section:
3x(2x(1x240)) + 1x240
Circuit Tétrapolaire avec :
2 câbles unipolaires avec 1 seul conducteur par phase + 1 câble unipolaire pour le neutre

2x3x(1x240))
Circuit Tripolaire avec :
2 câbles multipolaires avec 3 conducteurs. 1 conducteur de chaque câble par phase

3x(1x95)
Circuit Tripolaire avec :
3 câbles unipolaires par phase

3x70
Circuit Tripolaire avec :
1 câble multipolaire avec 3 conducteurs

Par avance, merci

Re: Ecriture des liaisions électriques ...

Posté : lun. 10 nov. 2014 12:14
par EmmanuelB
Bonjour,

Mes réponses :

3x(2x(1x240)) + 1x240
Circuit Tétrapolaire avec :
2 câbles unipolaires avec 1 seul conducteur par phase + 1 câble unipolaire pour le neutre


EXACT
mais attention, dans le cas ou tu présentes les phases de cette manière, reprendre la même forme pour le neutre : 1x(1x240).
Ne pas oublier d'indiquer également la section de la liaison de terre sous la même forme.

3x70
Circuit Tripolaire avec :
1 câble multipolaire avec 3 conducteurs


Pour ce type de liaison, on notera plutôt : 4G70 (avec liaison de terre)

Re: Ecriture des liaisions électriques ...

Posté : mer. 12 nov. 2014 23:15
par jreihem
Merci.

Re: Ecriture des liaisions électriques ...

Posté : jeu. 13 nov. 2014 08:16
par artifus
EmmanuelB a écrit :Bonjour,

Mes réponses :

3x(2x(1x240)) + 1x240
Circuit Tétrapolaire avec :
2 câbles unipolaires avec 1 seul conducteur par phase + 1 câble unipolaire pour le neutre


EXACT
mais attention, dans le cas ou tu présentes les phases de cette manière, reprendre la même forme pour le neutre : 1x(1x240).
Ne pas oublier d'indiquer également la section de la liaison de terre sous la même forme.

3x70
Circuit Tripolaire avec :
1 câble multipolaire avec 3 conducteurs


Pour ce type de liaison, on notera plutôt : 4G70 (avec liaison de terre)
je rectifie un truc.

un câble 3x70² c'est un câble 3 phases en 70² et il n'y a pas de terre avec.
un 3x70² avec terre c'est 4G70² le G identifie un câble étant une terre donc en Vert/Jaune.

la différence entre 4x70² et 4G70² c'est que dans le premier cas c'est un Neutre sans terre et l'autre une terre mais pas de neutre. (sinon on aurait un 5G70²)
il existe aussi : 3x70²+1x35² (3P+N/2) ou 3x120²+1x95² (3P+N/2) ou 4x70²+PE 25² etc...
Nous on utilise rarement le N/2 car il y a une contrainte sur la protection mais ces types de câble on les retrouve beaucoup en NFC14-100 en amont des Tarifs Jaunes d'ErDF (ce sont surtout des câbles sans terre car la terre est toujours passée à part)

voila.
a+