Page 1 sur 2
Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 10:11
par Laurent764
Bonjour,
J'ai un ami qui veut refaire les circuits PC (aucune terre de distribuée) d'un appartement qu'il vient d'acheter.
L'immeuble étant réalisé en béton banché, vibré, il s'oriente sur de l'apparent. A savoir, de la moulure/petite goulotte plastique (classique)..... ou/et moulure/plinthe....
Il me dit avoit lu, dans le cas d'un appartement, qu'il est, maintenant, interdit de passer du fil unifilaire rigide en moulure. Il dit être obligé de passer du cable dans cette moulure.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avanve
Cordialement
Laurent
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 10:31
par Didier62
bonjour,
le cable peut étre posé en apparent par contre s'agissant de fils électriques,ceux doivent obligatoirement étre placés sous moulure ou conduits (gaines,tubes etc....)
@+
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 11:12
par Laurent764
Bonjour Didier,
Merci de votre intervention rapide.
Donc, si je vous suis, mon ami n'est pas obligé de passer du cable sous moulure dans son appartement (il dit que la réglementation pour les appartements d'un immeuble n'est pas la même que pour un pavillon. Le risque encouru par le voisinage est différent....).
Il peut, donc, passer de l'unifilaire.
Autre question qui me vient à l'esprit: si dans une moulure, il met 3 circuits PC, est-il obligé de mettre 3 vert-jaune . Peut-il "repiquer" la terre de prises en prises en la mettant commune à 3 circuits ?
Cordialement
Merci
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 11:16
par Candela
Bonjour,
Laurent764 a écrit :
Il me dit avoit lu, dans le cas d'un appartement, qu'il est, maintenant, interdit de passer du fil unifilaire rigide en moulure. Il dit être obligé de passer du cable dans cette moulure.
Il s'agit des modes de pose 31 et 32 de la C15-100, toujours d'actualité à ce jour.
Ce qui est obligatoire, c'est l'utilisation d'angles et autres pièces de raccordement garantissant le degré de protection.
Commentaire du tableau 52B:
Les conducteurs isolés ne sont admis que si le conduit, conduit-profilé ou goulotte
possède le degré de protection IP4X ou IPXXD et que les couvercles de la
goulotte nécessitent l'emploi d'un outil pour être retirés
La conformité est attestée par le constructeur de la goulotte. Il faut donc consulter la notice.
Cordialement
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 12:09
par Laurent764
Bonjour Candela,
Merci de votre intervention.
Peut-on trouver cette norme pour lire les articles auxquels vous faites référence ?
Donc, je résume:
-si goulotte IP4X, unifilaires autorisés.
-sinon, cables dans goulotte.
Cordialement
Laurent
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 13:11
par Candela
Re,
Pour consulter la C15-100 voir
ce sujet.
Attention, la lecture n'en est pas simple pour qui n'a pas un bon niveau en électricité.
Il faut consulter:
Chapitre 521 et 522
Tableaux 52 B, C, E
Article 529.3
les documentations des fabricants (Hager-Tehalit, Legrand-Planet-wattohm, Schneider OptiLine et bien d'autres) donnent des condensés de la réglementation...bien plus digestes que la consultation de la norme elle-même.
A signaler aussi les opuscules de Promotelec, pas trop chers et très bien faits (par ex "Installations électriques dans les locaux d'habitation") si vous voulez une information "neutre".
Cordialement
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 16:57
par Laurent764
Re,
Je comprends bien que la lecture de cette norme doit être assez indigeste pour le "commun des mortels" mais comme vous citez des articles sans que j'en connaisse la teneur, si je veux donner une bonne info à mon ami, je suis bien obligé de tenter de les lire et, au moins, pour comprendre, votre intervention.
Merci Didier62, Candela, je vais "fouiller" le net et vos pistes.
Cordialement
Laurent
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : jeu. 6 nov. 2014 11:22
par Laurent764
Bonjour,
Excusez-moi mais sur cette question, pas d'avis ? : "Autre question qui me vient à l'esprit: si dans une moulure, il met 3 circuits PC en unifilaire, est-il obligé de mettre 3 vert-jaune . Peut-il "repiquer" la terre de prises en prises en la mettant commune à 3 circuits ?"
Par avance merci
Cordialement
Laurent
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : jeu. 6 nov. 2014 11:49
par Candela
Bonjour,
Laurent764 a écrit :
Excusez-moi mais sur cette question, pas d'avis ? : "Autre question qui me vient à l'esprit: si dans une moulure, il met 3 circuits PC en unifilaire, est-il obligé de mettre 3 vert-jaune . Peut-il "repiquer" la terre de prises en prises en la mettant commune à 3 circuits ?"
Cette question fait parfois l'objet de controverses; en effet l'article 771.411.3.3 (donc partie Locaux d'habitation) stipule que "
Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection".
Cependant l'article 543.1.4 (non repris dans la partie 7.771, donc applicable à cette partie) indique:
"
Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase".
A titre personnel, je pense qu'en domestique il est préférable que chaque circuit reste accompagné par un conducteur de terre sur tout son parcours. Donc votre schéma serait correct tant que les 3 circuits sont dans le même conduit ou la même moulure.
Sur ce point l'avis de RFco serait précieux...
Cordialement
Re: Appartement, cables sous moulure obligatoire ?
Posté : jeu. 6 nov. 2014 13:21
par Laurent764
Re,
Merci, Candela, de votre avis.
J'essaie de savoir cela pour, éventuellement minimiser la taille des moulures... et, surtout, simplifier pour mon ami. Il va avoir du travail.
Pour la petite histoire, là, on parle PCs mais coté éclairage..... Wouahouuuuu ! c'est une construction ancienne.... les neutres sont en gris, la phase rouge, la terre noire, les retours d'inter sont bleus et les navettes vertes. Je penche pour du 12/10 et 15/10 et non 1,5 et 2.5 mm2. Tout cela coulé en pieuvre dans les dalles béton. Les pots de centre sont reliés entre eux par de la gaine MSB (Métallique Souple Blindée (le "tuyau de la douchette")) gainée, embouts "Judo" aux extrémités.... Ca lui fait 10 points lumineux mais, là... difficile changer quelque chose. En admettant 100W par points, arrondissons à 5A... sur un 12/10... bon, ce n'est pas la norme mais, techniquement, ce n'est pas une catastrophe (cela fait des années que cela fonctionne comme cela). Il a (seulement) 3 jeux de dirupteurs (les "trucs" blancs ou noirs avec un bouton vert et, dans le meilleur des cas, un bouton vert et un rouge) pour un F5 (seuls ceux sur phase sont déclenchables), embases porcelaine....(évidemment), le cable ajouté pour le four est repris directement sous le disjoncteur EDF (vieux lui-aussi (650mA)) AIE! Les dirupteurs et le disjoncteur EDF sont sur le même tableau bois (plombé). Là-dessus, mon ami est conscient qu'il lui faut un nouveau tableau et créer des circuits pour la cuisine et la "laverie" (en plus des circuits PCs).
Cordialement
Laurent
PS: je m'aperçois que l'heure du forum est restée en heure d'été.