Posté : mer. 15 oct. 2014 12:14
par artifus
Bonjour, nous avons un DCE fait par un BET qui demande simplement que nous devons prévoir des blocs de secours/ambiance SATI

Nous devons aussi respecter les articles ERP EC6 à EC15 (Nous sommes dans un bâtiment ERT (Parkings en SS et bureaux au Rdc à R+6)

Devons prévoir :

1 - Une télécommande de base (sans fonction SATI pour l'auto test) dans chaque armoire sans liaison inter armoire pour la télécommande)

ou

2 - Une télécommande général au TGBT par ex. et des liaisons interarmoire pour renvoyer la télécommande vers les blocs de secours (via ou non des répéteurs si max 500blocs)


Ici la question se porte sur ce que l'on doit faire et non sur le matériel à utiliser.

Ah les DCE de m@@@ :p

++

Re: Info selon DCE Bloc Secours et Réalité

Posté : mer. 15 oct. 2014 18:21
par philippe68
Bonjour,
Réglementairement les deux solutions sont valables.
Généralement nous mettons en oeuvre une seule télécommande centralisée au TGBT, avec des liaisons vers les différentes armoires