Posté : mer. 8 oct. 2014 20:42
par petitbil
bonjour,
dans ma rénovation, je n'est pas mis de prise TV "coax", le consuel va tiquer ou sa passe?
en dessous du chauffe eau dans la salle de bain (volume 3) le plombier a mis 2 nourrices (eau froide et chaude), le tout alimenté en PER, doit on relier ces nourrice à la terre?
à t'on le droit de rallonger un fil de terre dans un boite pour la liaison équipotentiel avec une borne?
merci

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : mer. 8 oct. 2014 22:56
par Rapha-elect
Bonjour,

Pour la premiere question je comprend pas bien tu veux savoir si du coaxial c'est bon pour la TV dans ce cas oui.
Ensuite oui tu doit avoir la terre sur la nourrice, la liaison et equipotentiel doit etre faite sur les parties métallique en contact avec l'eau.

Bonne soirée.

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : mer. 8 oct. 2014 23:34
par RFco
hello


tout est en PER, donc pas de raison de faire une LEP


Pour la TV par coax, elle n'est pas obligatoire si le réseau de comm peut donner la TV (via, à la base une antenne terrestre)


@+

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : jeu. 9 oct. 2014 18:47
par petitbil
bonjour,
qu’appelles tu une antenne terrestre?
la télé via internet?

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : ven. 10 oct. 2014 07:11
par RFco
hello


non, la télé par internet ne répond pas au minima imposé, on parle d'antenne ""rateau"", comme celles que l'on voit sur les toits

si ca doit passer par RJ le réseau de comm doit pouvoir distribuer la TV terrestre
@+

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : ven. 10 oct. 2014 18:57
par petitbil
alors je suis dans la mouise puisque je n'est pas installé de prises coax?
que faudrait il comme matériel pour distribuer la TV terrestre via les RJ45 ?
je crois que je ne vais pas avoir le choix!

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : ven. 10 oct. 2014 19:07
par RFco
hello


pas dit qu'on t'embête avec ca


maison à étage ou pas?


C'est une réno, ok, le consuel est il obligé de passer?

@+

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : ven. 10 oct. 2014 20:14
par petitbil
oui c'est une rénov complète, au départ une grange,surface au sol 30m2 environ , dans laquelle a été créé deux mezzanines (pour gagner un peu de surface)
la hauteur sous plafond sous les mezzanines 1.9 M environ, et hauteur moyenne mezzanine (mansardée) 1.8m environ.
le consuel est obligatoire, car pas de compteur!
en plus je veux pas de télé!
pour info j'ai mis une rj45 dans coin salon et une dans chaque mezzanine.
déjà pour respecter le nombre de prises 2p+t dans "salon et coin cuisine de 8m2 selon la norme si cuisine et salon non séparé" il y a quasi une prise tout les 1.5 /2 m environ tout le tour de la pièce! et pour caser les lignes specialiséées LV, LL four dans ma cuisinette!

Re: prise tv et terre nourrice eau

Posté : ven. 10 oct. 2014 20:57
par RFco
re



pour le nombre de prises dans la salle, tu aurais pu demander, alors tu aurais mis des doubles, triples, quadruples...

S'il n'y a que la TV qui pose problème, pas sur que cela te soit reproché si tu argumente