Bonjour à tous je suis en train de modifier mon installation électrique et j'aurai besoin de vos lumières . Sur un disjoncteur c,est bien les fils de raccordement qui sont protégés , alors est ce qu'il y a un risque de câbler en 2,5 un disjoncteur 16 ampères ? Et en 1,5 un disjoncteur 20 ampères ? Est ce que si j'ai un départ de circuit prises sur un disjoncteur 16 ampères câblé en 1,5 est ce que dans ma boîte de dérivation je peux repartir avec du 2,5 jusqu'aux prises ou c'est interdit par la norme?
merci d'avance
Re: Section de fil
Posté : mar. 7 oct. 2014 13:21
par RFco
bonjour
la filerie doit avoir à minima la section minimale demandée en fonction de son calibre
pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie la plus petite est du 1,5mm², alors le nombre de prises est limité à 5
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8
Re: Section de fil
Posté : mar. 7 oct. 2014 15:04
par jacklechanceux
Merci de la réponse . Je pensais que pour du 2,5 il fallait obligatoirement mettre un 20 ampères en protection .
Re: Section de fil
Posté : mar. 7 oct. 2014 15:20
par RFco
20A n'est que le maximum autorisé, on peut donc mettre moins
Re: Section de fil
Posté : sam. 8 nov. 2014 23:24
par joelec
bonjour , pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie est du 1,5mm²alors le nombres de prises est maximun 5 prises
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8prises maximum par disjoncteur 16A
xxxxx Moderation : Pas de pub. Merci
merci
Re: Section de fil
Posté : sam. 8 nov. 2014 23:29
par RFco
joelec a écrit :pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie est du 1,5mm²alors le nombres de prises est maximun 5 prise
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8 par disjoncteur 16A et pas filerie 2,5mm²
Bonjour Joelec, puisque à chaque jour suffit son Bonjour.
expliquez moi la partie en gras SVP
Et surtout, merci de respecter la charte, donc, utiliser les formules de politesse.
@+
Re: Section de fil
Posté : sam. 8 nov. 2014 23:48
par Carminas
J'ajouterai
si la filerie est du 2,5mm2, alors on peut en mettre 8 prises maximum par disjoncteur 16A ou 20A