bonjour à tous
je voudrais savoir comment procéde ton a l'èquilibrage des phases sur une arrivée en triphasé via le 220
est ce en mesurant l'amprérage ou en aditionnant les valeurs des disjoncteurs au depart de chaque lignes
merci pour vos reponse
bien cordialement
equilibrage d'un triphasè
Re: equilibrage d'un triphasè
Bonsoir
On ne peux pas se baser sur les valeurs des disjoncteurs car on peut ne tirer des puissances très variables sur un circuit 20A ou 16A.
Il faut estimer la puissances des appareils branchés dessus, soit parce qu'on la connait, soit parce qu'on la mesure (pince ampèremétriques)
Se focaliser en priorité sur tous les gros consommateurs. En général ce n'est pas trop difficile, il suffit de regarder sur la plaque technique : radiateures, plaques, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, chauffe-eau...
Il faut également brancher en tri tout ce qui peut l'être (plaques, chauffe-eau...)
@+
On ne peux pas se baser sur les valeurs des disjoncteurs car on peut ne tirer des puissances très variables sur un circuit 20A ou 16A.
Il faut estimer la puissances des appareils branchés dessus, soit parce qu'on la connait, soit parce qu'on la mesure (pince ampèremétriques)
Se focaliser en priorité sur tous les gros consommateurs. En général ce n'est pas trop difficile, il suffit de regarder sur la plaque technique : radiateures, plaques, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, chauffe-eau...
Il faut également brancher en tri tout ce qui peut l'être (plaques, chauffe-eau...)
@+
Carminas
Re: equilibrage d'un triphasè
merci à toi
c'est ce que je pensai faire au départ puis controlé à la pince ampermetrique pour connnaitre les valeurs exates
encore merci a bientot
c'est ce que je pensai faire au départ puis controlé à la pince ampermetrique pour connnaitre les valeurs exates
encore merci a bientot
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

