Page 1 sur 1
mise à la terre et en court circuit non obligatoire en bt
Posté : lun. 22 sept. 2014 23:49
par benzou
Bonjour à tous,
je sais que réglementairement la mise à la terre et en court circuit n'est pas obligatoire lors d'une mise ne sécurité pour un BS.
mais pourquoi donc alors qu'en HT c'et obligatoire?
Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b
Posté : mar. 23 sept. 2014 10:41
par GAS
Bonjour,
Excusez, mais pouvez-vous préciser votre question SVP?
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b
Posté : mar. 23 sept. 2014 11:33
par DMA62
Bonjour,
En effet, la MALT+C/C n'est pas obligatoire en BT mais ne pas confondre avec "elle ne sert à rien".
Pour s'en passer il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de risques de présence de tension provenant de la source principale ou d’une source de remplacement (onduleur, BATTERIE D’ACCUMULATEURS, groupe électrogène, etc.), que le circuit sur lequel on va intervenir ne cotoi pas un câble d'alimentation de grande longueur .
La MALT+C/C n'est facultative sur les circuits terminaux ( en antenne ) après analyse de l'installation (plans, schémas, analyse visuelle)
Concernant le BS le type d'interventions est très limité, que sur circuit terminaux:
- l'intervention doit être préparée
- O + CO + VAT
Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b
Posté : mer. 24 sept. 2014 12:51
par benzou
merci à tous
Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b
Posté : mar. 15 sept. 2015 21:11
par MEIB
Le BS ne pratique pas la consignation électrique mais une procédure de mise hors tension. Dans ce cadre, la mise à la terre n'existe pas. Et honnêtement le BS est un non-électricien, doit se limiter à de interventions élémentaires...Jai l'habitude de dire avec humour que le BS est le "bon bricoleur " du dimanche, mais qui est soumis à la réglementation du travail... D'ailleurs dans ces préconisations, il s'agit de remplacement de petits matériels électriques à l'identique, sur circuits terminaux, comme par exemple prises de courant, interrupteurs, appareillages de chauffages etc...le risque , dans ce cadre, dès lors que la procédure de mise hors tension a été respectée à la lettre, et que le BS maîtrise la manipulation du VAT (avec EPI), est extrêmement restreint et encadré.
N'hésitez pas à venir partager sur *************************
Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b
Posté : jeu. 24 sept. 2015 20:19
par Max78
Bonjour,
MEIB, merci de votre intervention même si celle-ci intervient un an trop tard.
forum a écrit : par [Interdit] » Mer 24 Sep 2014 11:51
.
De plus, j'ai bien vu que votre lien renvoyait sur des informations techniques, mais deux fois sur deux posts (nombre total de posts que vous avez rédigé) on pourrait presque penser qu'il s'agit de publicité (sachant qu'il s'agit du facebook d'une entreprise..). Aussi, je le laisse, mais éviter de le mettre sur tous vos posts afin qu'il n'y ait pas de sous entendus publicitaires.
Merci,
cordialement,
Max