Bonjour,
Je souhaites savoir si il est possible et je ne trouve pas d'information l'interdisant de changer de régime de neutre au travers d'un transformateur d'isolement de la façon suivante.
Régime de neutre au primaire TN
Tension 400V Triphasé
Régime de neutre au secondaire ITSN
Tension 230V Triphasé.
Par avance merci de vos réponses
Changement régime de neutre
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Changement régime de neutre
Dit comme ça, je vois pas le souci.
La seule chose que je trouve bizarre c'est le régime ITS en sortie de ce transformateur...
Juste par curiosité, qu'es que vous alimentez avec ce transfo ?
La seule chose que je trouve bizarre c'est le régime ITS en sortie de ce transformateur...
Juste par curiosité, qu'es que vous alimentez avec ce transfo ?
Re: Changement régime de neutre
De l'éclairage uniquement
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Changement régime de neutre
Si c'est dans un seul et même bâtiment j'ai du mal à comprendre comment le ITS peut être envisageable. ITS = 3 prises de prises distincts ...
Je pense, pour ma part, qu'il serai plus simple de faire du TN en secondaire du transfo...
Je pense, pour ma part, qu'il serai plus simple de faire du TN en secondaire du transfo...
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Changement régime de neutre
Bonjour,
pas de soucis pour réaliser un schéma IT dans votre cas
L'abréviation ITSN signifie schéma IT sans Neutre distribué au secondaire
Cordialement
pas de soucis pour réaliser un schéma IT dans votre cas
L'abréviation ITSN signifie schéma IT sans Neutre distribué au secondaire
Cordialement
Re: Changement régime de neutre
Bonjour,
Question qui ne reprend pas ce fil de discussion mais qui a un rapport (pour ne pas rouvrir un sujet supplémentaire).
Bon c'est un peu banal mais bon, je voudrais être sûr :
J'ai un transformateur d'isolement qui sert à recréer un SLT.
TT au primaire, TN-S créé au secondaire.
Le neutre au secondaire est connecté à la terre générale du bâtiment. Les masses en aval du transformateur sont également connectées au à cette même terre.
Notons la présence d'un DDR au primaire du transformateur. Si un défaut d'isolement survenait sur une des masses en aval, le DDR déclencherait malgré tout (malgré l'isolement entre primaire et secondaire du transfo) ?
<a href='https://www.casimages.com/i/200313124700830294.png.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Question qui ne reprend pas ce fil de discussion mais qui a un rapport (pour ne pas rouvrir un sujet supplémentaire).
Bon c'est un peu banal mais bon, je voudrais être sûr :
J'ai un transformateur d'isolement qui sert à recréer un SLT.
TT au primaire, TN-S créé au secondaire.
Le neutre au secondaire est connecté à la terre générale du bâtiment. Les masses en aval du transformateur sont également connectées au à cette même terre.
Notons la présence d'un DDR au primaire du transformateur. Si un défaut d'isolement survenait sur une des masses en aval, le DDR déclencherait malgré tout (malgré l'isolement entre primaire et secondaire du transfo) ?
<a href='https://www.casimages.com/i/200313124700830294.png.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités