ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
Bonjour,
je possède un double éclairage néon tube T8 18W pour aquarium. Celui-ci étant en panne, j'ai changé le ballast électromagnétique (36-120 230V 50 Hz) et les 2 starters (4W--64W). J'ai également vérifié le câblage électrique et les douilles de connection. Les 2 tubes T8 sont en série avec les staters en parallèle sur chaque tube.
Je pense que le ballast sert à élever la tension pour les néons et que les starters déclenchent l'ionisation de ceux-ci. J'ai peut-être oublié autre chose.
merci pour votre aide.
FIFI24
je possède un double éclairage néon tube T8 18W pour aquarium. Celui-ci étant en panne, j'ai changé le ballast électromagnétique (36-120 230V 50 Hz) et les 2 starters (4W--64W). J'ai également vérifié le câblage électrique et les douilles de connection. Les 2 tubes T8 sont en série avec les staters en parallèle sur chaque tube.
Je pense que le ballast sert à élever la tension pour les néons et que les starters déclenchent l'ionisation de ceux-ci. J'ai peut-être oublié autre chose.
merci pour votre aide.
FIFI24
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
hello
normalement, le schéma est sur le ballast, mais, selon la description (ce que j'en ai compris), c'est bon
http://www.aquabases.com/entiere%20bran ... 0tubes.htm
attention cependant au type de starter choisi
@+
normalement, le schéma est sur le ballast, mais, selon la description (ce que j'en ai compris), c'est bon
http://www.aquabases.com/entiere%20bran ... 0tubes.htm
attention cependant au type de starter choisi
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
Merci Refco pour ta réponse.
Effectivement, le lien montre exactement le type de ballast utilsé (36W). Peux-tu m'apporter plus de précisions en ce qui concerne les starters car j'ai mis des starters classique S10 qui servent à l'éclairage conventionnel mural ou plafond! Dessus, il est simplement indiqué la gamme de puissance compatible (4W--64W)?
Merci d'avance
FIFI24
Effectivement, le lien montre exactement le type de ballast utilsé (36W). Peux-tu m'apporter plus de précisions en ce qui concerne les starters car j'ai mis des starters classique S10 qui servent à l'éclairage conventionnel mural ou plafond! Dessus, il est simplement indiqué la gamme de puissance compatible (4W--64W)?
Merci d'avance
FIFI24
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
justement
prend d'autres starters type 4-22W les S2 (toujours chez philips)
prend d'autres starters type 4-22W les S2 (toujours chez philips)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
Merci beaucoup Rfco pour ton aide. ça fonctionne avec des starters philips S2.
@+
FIFI24
@+
FIFI24
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
merci du retour...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: ECLAIRAGE TUBES FLUO T8
Bonjour,
Le ballast sert à stabiliser la décharge: sans lui, une fois le tube chaud il se mettrait en court-circuit. C'est une self, ni plus, ni moins.
Le starter a la fonction inverse: c'est lui qui permet l'amorçage d'abord en chauffant les électrodes (et le gaz autour) puis en coupant brusquement le courant, ce qui provoque une surtension importante en raison de la self.
Cordialement
Juste une petite précision:FIFI24 a écrit : Je pense que le ballast sert à élever la tension pour les néons et que les starters déclenchent l'ionisation de ceux-ci. J'ai peut-être oublié autre chose.
merci pour votre aide.
Le ballast sert à stabiliser la décharge: sans lui, une fois le tube chaud il se mettrait en court-circuit. C'est une self, ni plus, ni moins.
Le starter a la fonction inverse: c'est lui qui permet l'amorçage d'abord en chauffant les électrodes (et le gaz autour) puis en coupant brusquement le courant, ce qui provoque une surtension importante en raison de la self.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
