Page 1 sur 1

Phase avec neutre d'un autre circuit possible ?

Posté : lun. 28 juil. 2014 15:14
par Ythunder
Bonjour

Je dois câbler un interrupteur, ainsi qu’une prise au sol, sous cet interrupteur.

Le problème que je rencontre est que la gaine d’origine qui vient des combles et qui descend sous l’interrupteur est très étroite. De plus, elle est a moitié située sous une solive de la maison.

J’ai pu rentrer dans la gaine la phase et le retour de phase de l’interrupteur (en 1.5), et pour la prise, la terre et le neutre (en 2.5). Ma question est la suivante :

Puis je me servir de la phase de l’interrupteur en repiquage, pour la prise electrique.
(donc la phase et le neutre ne seront pas sur les mêmes « circuits »).

Merci pour votre réponse

Re: Phase avec neutre d'un autre circuit possible ?

Posté : lun. 28 juil. 2014 15:47
par Ythunder
Dans un second temps, je sais que ce n'est pas possible en raison des normes en vigueur.
Je voulais savoir, pour le tableau général et le différentiel, c'est la que ça posera un problème ?

Re: Phase avec neutre d'un autre circuit possible ?

Posté : lun. 28 juil. 2014 17:41
par RFco
bonjour


on ne mélange pas torchons et serviettes

donc, chacun sa phase et son neutre


@+

Re: Phase avec neutre d'un autre circuit possible ?

Posté : mar. 29 juil. 2014 03:14
par Rapha-elect
Bonjour,

Desolé mais catégoriquement NON, et ça pour deux voir trois raisons la première la norme impose des circuits séparés prise et luminaire, la deuxième plus importante encore il te faudrai du 2,5² hors la ta phase et en 1,5² donc pas bon du tout, troisième possible si se n'est pas sur le même différentiel ça va sauter car ton neutre sera charger et pas ta phase donc il coupe.

il te reste deux solution deja sache qu'on gaine pas fils par fils mais tout en même temps, il faudrait que tu essai en forçant un peu (meme si normelement selon la norme il faudrai 2/3 de la gaine vide) avec un tire cable, sinon refaire saignée ou goulotte.

A+

Re: Phase avec neutre d'un autre circuit possible ?

Posté : mar. 29 juil. 2014 08:06
par Carminas
Bonjour

2 solutions possibles :
- cabler le circuit prises en 1,5² (c'est autorisé 5 prises maxi par circuit, disjoncteur 16A maxi, fusible interdit). Du coup peut être que 5 fils en 1,5² passent.
- ne câbler que la prise et mettre un micro module radio au niveau de l'inter avec un récepteur au niveau de la lampe

@+

Re: Phase avec neutre d'un autre circuit possible ?

Posté : mer. 30 juil. 2014 08:56
par Candela
Bonjour,
Rapha-elect a écrit :
Désolé mais catégoriquement NON, et ça pour deux voir trois raisons //...
Il y en a une quatrième :l'absence de coupure omnipolaire. Lors d'une intervention, on peut avoir l'impression d'avoir isolé un circuit (=l'appareil raccordé ne fonctionne plus) alors que l'on n'a coupé que l'un des conducteurs, qui peut être la phase ou le neutre.
Dans le cas cité, le disjoncteur marqué par exemple "prises salon séjour Ch1" doit impérativement assurer à lui seul la mise hors tension du circuit identifié
On ne rappellera jamais assez qu'une installation doit absolument être PREVISIBLE pour un intervenant. Les professionnels ont à leur disposition la VAT (vérification d'absence de tension) pour se prémunir de ce genre d'erreur, mais la protection des "amateurs" passe avant tout par une installation conforme (parce que l'immense majorité des usagers ignore comment pratiquer une VAT et ne possède pas l'outillage adéquat).

Le respect des normes est censé assurer cette prévisibilité (entre bien d'autres objectifs tout aussi importants).

Cordialement