Page 1 sur 1

Moteur asynchrone 380v passage en 230v

Posté : dim. 20 juil. 2014 22:30
par yanniches
Bonjour,

Voilà je possède une petite station de lavage (rien de bien méchant un moteur et une pompe)pour voiture qui est comparable à un karcher. C'est un équipement qui est asser vieu, mais qui fonctionne encore. Pour le moment, il fonctionne sur une installation 380v, mais ne disposant plus du 380, je me dois de le passer en 230v.

Voici sa plaque à borne.

Image

Image

Lien direct des photos: https://imageshack.com/i/ez845cfcj

J'ai vu qu'il me fallait 1 condensateur pour pouvoir faire ce type de modification. Mais je ne sais pas quoi acheter, j'aimerais donc votre avis et des conseils.

J'ai aussi vu qu'un condensateur de démarrage serait le bienvenu afin d'obtenir plus de couple. J'aimerais donc savoir ce qu'il me faut.

merci cordialement,

Re: Moteur asynchrone 380v passage en 230v

Posté : lun. 21 juil. 2014 08:29
par Labobine
Bonjour,
Vos photos ne sont pas assez lisible pour en tirer quoi que ce soit.
Depuis la "démocratisation" des convertisseurs la solution de faire marcher un moteur triphasé avec un condensateur tient plutôt du bricolage que d'une vraie solution durable (surtout si c'est à usage professionnel) car parfois le résultat n'est pas du tout à la hauteur soit à cause du couple de démarrage soit à celui de la perte de 30% de puissance.
N'empêche ausi que ce "bricolage" marche parfois très bien avec l'avantage incontestable d'être facile à mettre en oeuvre, donc la solution est bien de prodécer par essai.
Il y a un petit détail à observer c'est que si un moteur ne démarre pas du tout avec le seul condensateur permanent, les chances de le voir démarrer avec un condensateur de démarrage sont quasiment nulles.
Par contre si le moteur démarre mais très mollement le condensateur de démarrage ne peut qu'améliorer.

Re: Moteur asynchrone 380v passage en 230v

Posté : lun. 21 juil. 2014 12:26
par yanniches
merci de la réponse rapide.

j'ai mis un lien qui permet de voir la photo en bonne qualité https://imageshack.com/i/ez845cfcj

Je me suis servis aussi du site et de la page qui permet de le calculer, http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000 le moteur fait 5 ampère et cela me donne 69 farade, est-ce bien la bonne valeur ?
Il me faut donc un condensateur de 69 farade ?

Re: Moteur asynchrone 380v passage en 230v

Posté : lun. 21 juil. 2014 13:56
par Labobine
re,
Si l'intensité de votre moteur en 220 tri est de 5Amp (car je ne suis toujours pas arrivé à lire la plaque signalétique) le calcul est bien le bon et la valeur standard approchante est de 70 µf

Re: Moteur asynchrone 380v passage en 230v

Posté : lun. 21 juil. 2014 22:43
par yanniches
Merci de la confirmation.
J'aimerais aussi savoir, si je prend ce fameu condensateur, et que par la suite il me faut un condensateur de démarrage, dois-je additionner les farades ? prendre 2 condensateur (1 de démarrage et 1 permanant) de 35 farade chacun, ou les 2 de 70 farades ?
merci

Re: Moteur asynchrone 380v passage en 230v

Posté : mar. 22 juil. 2014 08:14
par Labobine
Bonjour,
Condensateur de démarrage et condensateur permanents sont indépendants puisque l'un n'est en service que le temps de démarrage et l'autre tout le temps.
La valeur du condensateur de démarrage n'agit que sur le couple de démarrage et a donc rien à voir avec la valeur du condensateur permanent.
Si vous voulez avoir un démarrage puissant vous mettez un 150µf et 80µf pour un démarrage moins brusuque.