2 régimes de neutre dans la même instalation ...

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

2 régimes de neutre dans la même instalation ...

Message par jreihem »

Bonjour,

Est-il possible d'avoir 2 Régime de neutre dans une même installation.
Une partie amont de l'installation électrique en TT ou TN et la partie aval de l'installation en régime IT ? Et par quel moyen ?

Peut-on parler de régime de neutre dans nous avons affaire à du courant continu ?

Par avance, merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: 2 régimes de neutre dans la même instalation ...

Message par Candela »

Bonjour,
Tout d'abord, il faut noter que le terme "régime de neutre" n'est plus en usage. Il a été remplacé par "Schéma des Liaisons à la Terre", en abrégé S.L.T qui permet de couvrir l'ensemble des situations (continu, absence de neutre accessible, réseau monophasé...). Voir C15-100 312-2
jreihem a écrit :Est-il possible d'avoir 2 Régime de neutre dans une même installation?
Bien sûr que c'est possible; il suffit pour cela d'utiliser un transformateur (et pas un autotransformateur!). Ce transformateur est souvent appelé transformateur d'isolement*, mais cette appellation n'est pas normalisée. La présence d'un écran entre enroulements améliore la CEM , mais ce n'est pas obligatoire (ne pas confondre avec la séparation de circuits).

Il est également possible de changer de régime de neutre sans transfo, mais uniquement dans le sens:
TN-C =>TN-S => TT
Le TT étant généralement une "situation dégradée" dans laquelle toutes les conditions du TN-S ne peuvent être respectées. Voir à ce sujet la C15-100 411.5.1 dernier alinéa, et pour lesdites conditions 411.4.
Tous les schémas sont possibles en courant continu, voir C15-100 312.2.4


Cordialement
* constructivement, on appelle généralement transformateur d'isolement un appareil dont le rapport de transformation est voisin de 1(il n'est normalement pas égal à 1 pour compenser les chutes de tension, par ex 400/410 v à vide)
En matière d'installation, on a tendance à utiliser ce terme si le but premier est le changement de SLT
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité